Замена унитазов правильно ли применена расценка

Замена унитазов правильно ли применена расценка

Замена унитазов правильно ли применена расценка
 
Всем доброго времени суток.

Заказчик для смены унитазов, состоящих отдельно из ложе и бачка с арматурой, применил:

1. ФЕРр 65-06-12 для смены ложе
2. ФЕРр 65-06-09 для смены бачков.

База ФЕР 2020 года, бюджет. При обосновании такого выбора ссылается на то, что бачек и ложе поставлены отдельно и была необходимость их устанавливать по-отдельности.

Корректно ли это? Не является ли расценка ФЕРр 65-06-12 комплексной, учитывающий в своем составе как установку бачка, так и ложе.

Ваше мнение?
заранее спасибо!
 
Цитата
Сергей пишет:
2. ФЕРр 65-06-09 для смены бачков.
эта расценка для бачков, которые на стену вешаются предназначены. смотрите ресурсы, там 200 втулок на 100 бачков предусмотрено
 
Цитата
Сергей пишет:
Не является ли расценка ФЕРр 65-06-12 комплексной, учитывающий в своем составе как установку бачка, так и ложе.
Является. Здесь явно просматривается "намёк на коррупционную составляющую"  :).   На смену унитаза есть отдельная расценка ФЕРр65-6-14.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Сергей пишет:2. ФЕРр 65-06-09 для смены бачков.
эта расценка для бачков, которые на стену вешаются предназначены. смотрите ресурсы, там 200 втулок на 100 бачков предусмотрено
а эти втулки разве не для крепления бачка к ложу?
 
Цитата
Сергей пишет:
а эти втулки разве не для крепления бачка к ложу?
нет конечно. они в комплекте бачка всегда идут. вы дома похоже никогда бачок не меняли... если бы они для крепления шли, то и остальную арматуру в ресурсы включили бы...
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Сергей пишет:а эти втулки разве не для крепления бачка к ложу?
нет конечно. они в комплекте бачка всегда идут. вы дома похоже никогда бачок не меняли... если бы они для крепления шли, то и остальную арматуру в ресурсы включили бы...
на стену вешается Вы имеете в виду скрытой установки? или те былые, где бачок выше ложа находится и трубой соединен?

может случаем у Вас какие разъяснения на эту тему есть...?
 
Цитата
Сергей пишет:
те былые, где бачок выше ложа находится и трубой соединен?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ресурсный метод расчета (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Ресурсный метод расчета
Работа с ПК "ГРАНД-Смета" в домашних условиях.
1. Установка программы для работы на домашнем компьютере. 01:02 Установка программы Менеджер обновлений. 02:13 Установка драйвера электронного ключа защиты Guardant. 03:30 Установка ПК "ГРАНД-Смета" и нормативных баз. 2. Доступ к сметной документаци...
Документы сметчика
Дополнение к письму от 10 апреля 2019 г. № 12661-ДВ/09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ.
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Минстроя России от 17 ноября 2022 г. № 969/пр
Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен III квартала 2014 года для г. Москва.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.