Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для гидроизоляции жб цокольных стен кальматроном
Гидроизоляция цокольных стен кальматроном в 2 слоя
16.03.2023 13:02:15 | |
Похожие темы:Найти еще: гидроизоляция стен
Гидроизоляция стены
Автор: Любовь. Добрый день! Возник вопрос, и нужно быстро дать ответ. Как правильно расценить гидроизоляции стены высотой 10 м: Е26-01-057-03 (более 3 м) или применить две расценки Е26-01-057-02 (до 3м) + Е26-01-057-03 (более 3 м). Спасибо.
Автор: Любовь. Добрый день! Возник вопрос, и нужно быстро дать ответ. Как правильно расценить гидроизоляции стены высотой 10 м: Е26-01-057-03 (более 3 м) или применить две расценки Е26-01-057-02 (до 3м) + Е26-01-057-03 (более 3 м). Спасибо.
Расценка и определение объема.
... футляров в мокрых грунтах. 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры. 6. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах." Повторнение - мать учения? ;) Расценка и определение объема. 1 нед., 1 день назад #2540 Татьяна С 1. Уплотнение ...
... футляров в мокрых грунтах. 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры. 6. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах." Повторнение - мать учения? ;) Расценка и определение объема. 1 нед., 1 день назад #2540 Татьяна С 1. Уплотнение ...
Гидроизоляция стены
Автор: Любовь. Спасибо за ответ. Делаем гидроизоляцию стены в грунте. Не могу понять подрядчика, почему он настаивает на применении 2х расценок.
Автор: Любовь. Спасибо за ответ. Делаем гидроизоляцию стены в грунте. Не могу понять подрядчика, почему он настаивает на применении 2х расценок.
входит ли герметизация стен в расценку ФЕР23-3-1-6 ???
... "Династия пишет: ФЕР23-03-001-06- есть заделка труб-это что подразумевает?"это заделка стыков, видимо, Раствором асбоцементным а так же там есть Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.,
... "Династия пишет: ФЕР23-03-001-06- есть заделка труб-это что подразумевает?"это заделка стыков, видимо, Раствором асбоцементным а так же там есть Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.,
Гидроизоляция боковая обмазочная в 1 слой, применяю ФЕР08-01-003-05, так?
Автор: Ирина Иванчикова. "Ольга пишет: Применяю ФЕР08-01-003-05" ФЕР08-01-003-05 Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
Автор: Ирина Иванчикова. "Ольга пишет: Применяю ФЕР08-01-003-05" ФЕР08-01-003-05 Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
16.03.2023 13:18:28
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | |||
16.03.2023 14:52:51 Лена, В 13 сборнике прямая расценка. ФЕР13-03-006-01
Изменено: | |||
16.03.2023 14:57:17 Лена, ФЕР08-01-005-01 при ручном нанесении, машинная дальше по сборнику.
| |
16.03.2023 14:58:45
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | |||
16.03.2023 15:11:05 Николай Иванович, А смочить поверхность водичкой перед нанесением? Это по технологии...
Изменено: | |
16.03.2023 15:12:50
Изменено: | |||
16.03.2023 15:31:28
| |||
16.03.2023 15:38:16 Денис Владимирович, ФЕР13-03-006-01 - это для Кальматрон Акриласт и Эластик. Тут вопросов нет. Хотя автор в принципе не сказал какой именно состав используют. Так что может быть и так и так.
Изменено: | |
16.03.2023 16:43:00 | |
16.03.2023 17:36:03
ФЕР08-01-005-01 - это вот это ФЕР13-03-006-01 - это вот это Одна эластичная, другая нет. | ||||