Добрый день, эксперт МГЭ убирает в кондиционировании прокладку медных труб ссылаясь "исключить прокладку. П.1.25 ТСН-2001.3-20" и говорит что с 67 доп. в тех части все прописано данным пунктом. Исключает расценку 4.12-60-4 ссылаясь что в расценке 3.20-56-1 полный комплекс работ и прокладка труб учтена.
Монтаж системы кондиционирования, прокладка полипропиленовых труб Автор: Светлана. Прошу откликнуться опытных сметчиков, помогите уточнить. Монтаж системы кондиционирования, прокладываем полипропиленовые трубы, по которым побежит вода (конденсат), беру расценку ТЕР16-04-002-01 т.к. здание административное. Заказчик требует применить расценку ТЕРм12-02-103-01,...
Расценка на прокладку футляра ... теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес ... ... отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными ...
Смета на газопровод низкого давления ... сборка газопровода?
Это корректно?
И так по каждой позиции труб.
24ФЕР16-02-004-07Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)1ФЕР16-02-010-05Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм
Сантехнические работы ...
Расценки на установку сплит-системы, Работы по кондиционированию здания ... Уважаемые форумчане, очень нуждаюсьв вашем совете.
Проводятся работы по кондиционированию здания. Устанавливаются сплит системы. Подскажите ... ... установили сплит систему в п.1????)
3. Затем ТЕРм12-02-053-01 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других ...
Монтаж систем кондиционирования, прокладка коммуникационных трасс Автор: Наталья. Здравствуйте! Разбираюсь с монтажом системы кондиционирования. Применяю расценки 20-06-018- и 20-06-019- . Согласно ТЧ п.1.20.... ... трубки из вспененного каучука, диам.16мм + ст-ть
ФЕР12-01-105-01 Прокладка труб медных, отожженных, разм. 16х1мм + ст-ть
ФЕРм08-02-... Кабель силовой ...
это в ТСН так? в ФЕРах обвязывать у кондеев нечего 1.20.22. В расценках табл. 20-06-018, 20-06-019 учтены затраты на прокладку каждого типа коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель) до 10 м.
В ТСН-2001 расценки другие. 3.20-56 (1-4). Установка наружного блока сплит-системы - по весу. 3.20-57 (1-5). Установка внутреннего блока сплит-системы - по весу. При этом в О.П.ТСН-200.3.20 прописано: п. 1.25. Нормами и расценками таблиц 3.20-56 и 3.20-57 учтен полный комплекс работ на монтаж наружных и внутренних блоков сплит-системы. Нормами и расценками таблиц 3.20-56 и 3.20-57 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: - дренажного шланга; - фреоновых трубок; - электрического кабеля. Стоимость указанных материалов должна учитываться дополнительно в соответствии с проектными данными, на основе спецификаций.
Сметчик подсказал не эти расценки брать, а брать 3.20-55-1 и 3.20-54-1 установка блоков центрального кондиционирования, теперь еще раз потерялась, наружный блок это 3.20-55-1? а внутренние блоки 3.20-54-1? Кто может подсказать ответ на тупой вопрос?
Ландыш пишет: Все верно, но здесь нет ответа на мой вопрос!?
как нет????? а вот это а п.
Цитата
Andrey пишет: . 1.25. Нормами и расценками таблиц 3.20-56 и 3.20-57 учтен полный комплекс работ на монтаж наружных и внутренних блоков сплит-системы.Нормами и расценками таблиц 3.20-56 и 3.20-57 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:- дренажного шланга;- фреоновых трубок;- электрического кабеля.Стоимость указанных материалов должна учитываться дополнительно в соответствии с проектными данными, на основе спецификаций.
четко же все сказано - работы учтены, материалы добавляете по проекту.
Ландыш, Для таких блоков и систем 10 м как правило более чем достаточно т.к. наружный блок ставится не на кровле, а на фасаде сдания. Посмотрите у себя дома, сколько метров от внутреннего блока до внешнего.
Денис Владимирович пишет: Посмотрите у себя дома, сколько метров от внутреннего блока до внешнего
Я все это знаю, это не домашний блок, обычной сплит системы, и блок вовсе не один, а 1000, это офис с чиллерами и т.д. Расценка изначально не правильно была подобрана
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 1
1. Загрузка позиций из табличных данных
00:23 Вставка табличных данных
02:12 Привязка к виду работ
03:11 Мультиредактирование
2. Ресурсы
04:40 Исключение ресурсов из расценки
05:35 Поиск материал...
Об отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации на замену лифтов при проведении капитального ремонта жилых домов
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.