ТЕР46-04-002-01 или ТЕР46-03-007-02 при замене труб наружного водопровода

ТЕР46-04-002-01 или ТЕР46-03-007-02 при замене труб наружного водопровода

ТЕР46-04-002-01 или ТЕР46-03-007-02 при замене труб наружного водопровода
 
Здравствуйте!

При замене труб наружного водопровода подрядчик на части участка наткнулся на скрытый в земле бетон. Это не плита в прямом смысле слова, фактически это большой плоский кусок бетона. А образовался этот кусок лет 30 назад, когда жители нескольких соседних домов решили таким образом благоустроить подъезд к своему дому, т.к. дорога грунтовая и часто раскисает.

Соответственно, чтобы копать траншею, подрядчик должен продолбить этот бетон. Объём бетона, который нужно продолбить ~4м3.

Отсюда вопрос - какой ТЕР применить? Подрядчик хочет применить ТЕР46-03-007-02, а заказчик говорит, что тут должна быть применена 46-04-002-01. Какой из них более применим? Или, может, есть какая-то ещё расценка? Разумеется, чтобы не сильно дешёвая.)) Вот хотелось бы узнать мнение опытных специалистов.

Я не специалист в сметах.) Играю за подрядчика.))
Похожие темы:Найти еще: тер тер труб водопровода
Внутренний питьевой-противопожарный водопровод в МКД
... компания МКД меняет внутренний, объединенный с питьевым, противопожарный водопровод, при этом хочет использовать полипропиленовые пожаростойкие трубы. Техзадание на используемый материал дано неоднозначно, поэтому ... ... специалист 2) как правильно расценить прокладку полипропиленового ВПВ, беру ТЕР 16-04-002-..., а материал? Полипропиленовые трубы в ССЦ только обычные/армированные ...
Промывка и гидравлическое испытание трубопровода
... 16-07-005-01 "Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм" и ТЕР 22-06-002-01 "Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром ... ... трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм" Состав работ: Прокладка трубопровода из готовых ...
Какую расценку принять при прокладке труб ПНД (Днар=160 мм) методом ГНБ
... Александр. Коллеги здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался, работаем в сборникам по Московской обл. (ТСНБ МО), конкретно сборник ТЕР(МО3) №4 "Скважины". Подрядная организация выполняет работы по устройству водопровода из труб ПНД (Д наруж = 160 мм) методом горизонтально-направленного бурения. Подрядчик при расчетах за выполненные работы настаивает на применении ...
Фланцевые соединения для труб ПНД
Автор: Настя. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку выбрать в ТЕР для установки фланцевых соединений на трубу ПНД. Работы по демонтажу временного водопровода, по работам - демонтаж задвижки с тройником, вырезка куска трубы ПНД, вместо этого вставляем обратно просто кусок трубы прижимными ...
Расценка на установку кранов шаровых с резьбовым и муфтовым присоединением
Автор: Людмила. Елена Ступникова, простите) база ТЕР была открыта) в ФЕР п. 1.24.17. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие ... ... пенополиуретана (ППУ) по табл. 24-01-008, 24-01-009, 24-01-010, 24-01-020, 24-01-021 – по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети» устройство футляров из труб – по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети»; установка конденсационных ...
 
Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков  
 
Добрый день! а есть ли фото удаляемой конструкции или приблизительная схема? по смыслу предложенные расценки разные , да и по цене..)
Изменено: Ольга Павлова - 13.04.2023 06:29:57
 
ТЕРр69-19-04  Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250,Макку можно заменить выбором. Предложенные вами расценки не верны.
 
Юлия Демьянкова, спасибо!

Цитата
Юлия Демьянкова пишет:
Марку можно заменить выбором.
Простите за глупый вопрос! Что это значит? Как определить марку бетона? Отправлять на экспертизу?
Продалбливание вручную - ломом, кувалдой, т.к. отбойных молотков нет у подрядчика.

Цитата
Ольга Павлова пишет:
а есть ли фото удаляемой конструкции или приблизительная схема?
Фото, к сожалению, нет. Размеры приблизительно - длина 16м, толщина 0,3м, ширина 1,2м.
 
Цитата
Максим пишет:
т.к. отбойных молотков нет у подрядчика
Да хоть детским совочком или руками голыми. Расценка из-за этого не поменяется  
 
А какую, в итоге, правомерно применить-то? ТЕРр69-19-04? А с маркой бетона как быть?
Изменено: Максим - 13.04.2023 12:09:46
 
Цитата
Максим пишет:
Юлия  Демьянкова, спасибо!  
Цитата
Юлия  Демьянкова пишет:Марку можно заменить выбором.
Простите за глупый вопрос! Что это значит? Как определить марку бетона? Отправлять на экспертизу?Продалбливание вручную - ломом, кувалдой, т.к. отбойных молотков нет у подрядчика.
Цитата
Ольга Павлова пишет:а есть ли фото удаляемой конструкции или приблизительная схема?
Фото, к сожалению, нет. Размеры приблизительно - длина 16м, толщина 0,3м, ширина 1,2м.
Цитата

Сейчас поясню, к чему мой вопрос - расценка ТЕР 46-03-007-02 "Пробивка проемов в конструкциях из бетона" применима именно для устройства проемов при реконструкции, когда производится разметка будущего проема, высверливание его по контуру, затем, собственно, сама пробивка и зачистка откосов. На мой взгляд, тут куча операций, которые по факту в вашем случае производиться не будут.
ТЕР46-04-002-01 тоже сюда не пришить, т.к. речь в расценке о перекрытии, трудозотраты, полагаю, гораздо выше, чем в вашем случае. Как вариант, можно рассмотреть ТЕР46-04-001-02 "Разборка: бетонных фундаментов". Тут нужно смотреть все-таки, на что ваша конструкция больше похожа. Больше ничего на ум не приходит, по таблице ТЕР46-04-003 расценки хорошие, но надо знать или хотя бы предполагать марку бетона))
 
Мда... Ясности не прибавилось...
 
Цитата
Юлия Демьянкова пишет:
ТЕРр69-19-04  Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250,Макку можно заменить выбором. Предложенные вами расценки не верны.
Поддерживаю. С маркой все просто... ставьте 100 либо докажите другое. Так экспертиза делает.
 
Цитата
ProSlave пишет:
Поддерживаю. С маркой все просто... ставьте 100 либо докажите другое. Так экспертиза делает.
Понятно.
Тогда лучше уж оставить, как предлагает заказчик -
46-04-002-01, там расценка почти в два раза выше, чем в 69-19-01.
Изменено: Максим - 14.04.2023 09:44:49
 
Цитата
Максим пишет:
Цитата
ProSlave пишет:Поддерживаю. С маркой все просто... ставьте 100 либо докажите другое. Так экспертиза делает.
Понятно. Тогда лучше уж оставить, как предлагает заказчик -  46-04-002-01, там расценка почти в два раза выше, чем в 69-19-01.  
ваш заказчик адекватную расценку предлагает, соглашайтесь. Я бы наверное просто брал 46-4-1-2
Изменено: Кирюха Иннокентьевич - 14.04.2023 16:40:45
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Применение и отмена коэффициентов (25)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена поправочных коэффициентов
Состав информационной базы (1.4)
В видеоуроке описан весь состав информационной базы программы ГрандСтрой-Инфо. В тематическом указателе пользователь сможет с легкостью найти необходимый раздел.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 18.08.2021 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 15.02.2021 г.)
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2023 год
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.