ТЕР46-04-002-01 или ТЕР46-03-007-02 при замене труб наружного водопровода

ТЕР46-04-002-01 или ТЕР46-03-007-02 при замене труб наружного водопровода

ТЕР46-04-002-01 или ТЕР46-03-007-02 при замене труб наружного водопровода
 
Здравствуйте!

При замене труб наружного водопровода подрядчик на части участка наткнулся на скрытый в земле бетон. Это не плита в прямом смысле слова, фактически это большой плоский кусок бетона. А образовался этот кусок лет 30 назад, когда жители нескольких соседних домов решили таким образом благоустроить подъезд к своему дому, т.к. дорога грунтовая и часто раскисает.

Соответственно, чтобы копать траншею, подрядчик должен продолбить этот бетон. Объём бетона, который нужно продолбить ~4м3.

Отсюда вопрос - какой ТЕР применить? Подрядчик хочет применить ТЕР46-03-007-02, а заказчик говорит, что тут должна быть применена 46-04-002-01. Какой из них более применим? Или, может, есть какая-то ещё расценка? Разумеется, чтобы не сильно дешёвая.)) Вот хотелось бы узнать мнение опытных специалистов.

Я не специалист в сметах.) Играю за подрядчика.))
Похожие темы:Найти еще: тер тер труб водопровода
Внутренний питьевой-противопожарный водопровод в МКД
... компания МКД меняет внутренний, объединенный с питьевым, противопожарный водопровод, при этом хочет использовать полипропиленовые пожаростойкие трубы. Техзадание на используемый материал дано неоднозначно, поэтому ... ... специалист 2) как правильно расценить прокладку полипропиленового ВПВ, беру ТЕР 16-04-002-..., а материал? Полипропиленовые трубы в ССЦ только обычные/армированные ...
Промывка и гидравлическое испытание трубопровода
... 16-07-005-01 "Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм" и ТЕР 22-06-002-01 "Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром ... ... трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм" Состав работ: Прокладка трубопровода из готовых ...
Расценка на установку кранов шаровых с резьбовым и муфтовым присоединением
Автор: Людмила. Елена Ступникова, простите) база ТЕР была открыта) в ФЕР п. 1.24.17. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие ... ... пенополиуретана (ППУ) по табл. 24-01-008, 24-01-009, 24-01-010, 24-01-020, 24-01-021 – по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети» устройство футляров из труб – по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети»; установка конденсационных ...
Фланцевые соединения для труб ПНД
Автор: Настя. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку выбрать в ТЕР для установки фланцевых соединений на трубу ПНД. Работы по демонтажу временного водопровода, по работам - демонтаж задвижки с тройником, вырезка куска трубы ПНД, вместо этого вставляем обратно просто кусок трубы прижимными ...
Какую расценку принять при прокладке труб ПНД (Днар=160 мм) методом ГНБ
... Александр. Коллеги здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался, работаем в сборникам по Московской обл. (ТСНБ МО), конкретно сборник ТЕР(МО3) №4 "Скважины". Подрядная организация выполняет работы по устройству водопровода из труб ПНД (Д наруж = 160 мм) методом горизонтально-направленного бурения. Подрядчик при расчетах за выполненные работы настаивает на применении ...
 
Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков  
 
Добрый день! а есть ли фото удаляемой конструкции или приблизительная схема? по смыслу предложенные расценки разные , да и по цене..)
Изменено: Ольга Павлова - 13.04.2023 06:29:57
 
ТЕРр69-19-04  Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250,Макку можно заменить выбором. Предложенные вами расценки не верны.
 
Юлия Демьянкова, спасибо!

Цитата
Юлия Демьянкова пишет:
Марку можно заменить выбором.
Простите за глупый вопрос! Что это значит? Как определить марку бетона? Отправлять на экспертизу?
Продалбливание вручную - ломом, кувалдой, т.к. отбойных молотков нет у подрядчика.

Цитата
Ольга Павлова пишет:
а есть ли фото удаляемой конструкции или приблизительная схема?
Фото, к сожалению, нет. Размеры приблизительно - длина 16м, толщина 0,3м, ширина 1,2м.
 
Цитата
Максим пишет:
т.к. отбойных молотков нет у подрядчика
Да хоть детским совочком или руками голыми. Расценка из-за этого не поменяется  
 
А какую, в итоге, правомерно применить-то? ТЕРр69-19-04? А с маркой бетона как быть?
Изменено: Максим - 13.04.2023 12:09:46
 
Цитата
Максим пишет:
Юлия  Демьянкова, спасибо!  
Цитата
Юлия  Демьянкова пишет:Марку можно заменить выбором.
Простите за глупый вопрос! Что это значит? Как определить марку бетона? Отправлять на экспертизу?Продалбливание вручную - ломом, кувалдой, т.к. отбойных молотков нет у подрядчика.
Цитата
Ольга Павлова пишет:а есть ли фото удаляемой конструкции или приблизительная схема?
Фото, к сожалению, нет. Размеры приблизительно - длина 16м, толщина 0,3м, ширина 1,2м.
Цитата

Сейчас поясню, к чему мой вопрос - расценка ТЕР 46-03-007-02 "Пробивка проемов в конструкциях из бетона" применима именно для устройства проемов при реконструкции, когда производится разметка будущего проема, высверливание его по контуру, затем, собственно, сама пробивка и зачистка откосов. На мой взгляд, тут куча операций, которые по факту в вашем случае производиться не будут.
ТЕР46-04-002-01 тоже сюда не пришить, т.к. речь в расценке о перекрытии, трудозотраты, полагаю, гораздо выше, чем в вашем случае. Как вариант, можно рассмотреть ТЕР46-04-001-02 "Разборка: бетонных фундаментов". Тут нужно смотреть все-таки, на что ваша конструкция больше похожа. Больше ничего на ум не приходит, по таблице ТЕР46-04-003 расценки хорошие, но надо знать или хотя бы предполагать марку бетона))
 
Мда... Ясности не прибавилось...
 
Цитата
Юлия Демьянкова пишет:
ТЕРр69-19-04  Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250,Макку можно заменить выбором. Предложенные вами расценки не верны.
Поддерживаю. С маркой все просто... ставьте 100 либо докажите другое. Так экспертиза делает.
 
Цитата
ProSlave пишет:
Поддерживаю. С маркой все просто... ставьте 100 либо докажите другое. Так экспертиза делает.
Понятно.
Тогда лучше уж оставить, как предлагает заказчик -
46-04-002-01, там расценка почти в два раза выше, чем в 69-19-01.
Изменено: Максим - 14.04.2023 09:44:49
 
Цитата
Максим пишет:
Цитата
ProSlave пишет:Поддерживаю. С маркой все просто... ставьте 100 либо докажите другое. Так экспертиза делает.
Понятно. Тогда лучше уж оставить, как предлагает заказчик -  46-04-002-01, там расценка почти в два раза выше, чем в 69-19-01.  
ваш заказчик адекватную расценку предлагает, соглашайтесь. Я бы наверное просто брал 46-4-1-2
Изменено: Кирюха Иннокентьевич - 14.04.2023 16:40:45
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 6. Ресурсный сметный расчет
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсный сметный расчет. 2. Применение текущих цен. 3. Форма 4Т. 4. Форма по МДС. 5. Форма РСР.
Установка программного комплекса (3)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Установка программного комплекса
Документы сметчика
Откорректированные величины индексов изменения сметной стоимости по объектам капитального строительства «Сети наружного освещения», «Прочие объекты», «Пусконаладочные работы», «Аэродромы гражданского назначения» для Калужской области на III квартал 2024 г