Добрый день! Для замены участка трубы (отопление, наружные сети) в непроходном канале без вскрытия лотков я взяла расценку ФЕР22-05-003-01 с коэф. 0,6 на демонтаж + ФЕР22-05-003-01 + стоимость трубы Затем ФЕР22-03-001-05 = 0,025т для 10 отводов (по 2,5 кг шт) ФЕР22-03-014-03 = 4 для 4 фланцев ФЕР24-01-032-03 =2 для 2 задвижек стальных, фланцевое присоединение В расценке на установку задвижек в составе работ "Приварка ответных фланцев или патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу", значит я должна исключить расценку на приварку фланцев и взять их стоимость за расценкой на установку задвижек? + нужно взять расценку на гидравлическое испытание? ФЕР24-01-053-04? Или я изначально применила неправильную расценку для замены трубы ? Подскажите пожалуйста!
Задвоение обьемов трубы при монтаже фасонных частей ... частей (2 отвода по весу).Со списанием 2 отводов. При этом списание материала-трубы- 10м, но ведь фактически 8.4 м должно быть.
Т. е. будут списаны и отводы и труба равная длине этих отводов.
Задвоение обьемов трубы при монтаже фасонных частей Автор: Александр. "EIG пишет:
Вот что на это ответить? "
Объем работ равен 10м, а вот списание трубы - 8,4м+2 отвода, потому что судя по ТЧ монтаж отводов и фасонных частей уже учтен в расценке.
На крайняк расход трубы 8,4м*1,01 - с учетом коэффициента расхода из расценки. Хотя если у вас ...
Задвоение обьемов трубы при монтаже фасонных частей ... занятых только сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине. Исключение отводов из длины трубопроводов не предусмотрено.
Вот что на это ответить?
По поводу гидроиспытания: согласно п1.24.51. Расценки табл. 24-01-052 и 24-01-053 применяются при определении затрат с использованием расценок подраздела 1.5.«Прокладка трубопроводов тепловых сетей с теплоизоляцией из пенополиуретана. Вы не говорите, что у вас применяются трубы с теплоизоляцией из ППУ, поэтому если на прокладку примените расценку, например ФЕР24-01-002-04(отводы учитываются в развернутой длине трубопровода), то в ней продувка, промывка и гидроиспытания учтены (п.1.24.9). Если у вас наружные тепловые сети, то применение расценок 22 сборника на прокладку трубы некорректно, длина трубопровода в 22 и 24 считается по-разному, отсюда и вопросы про монтаж фасонины. На демонтаж я бы предложил ФЕРр66-16, потому как сложно представить вашу ситуацию, ежели можно вырезать трубу и вытащить её вместе с десятком отводов не вскрывая канал.
Георгий пишет: то применение расценок 22 сборника на прокладку трубы некорректно,
А какую тогда из 24 сборника применить? И в 66 сборнике вскрытие непроходного канала, которое производиться не будет... Посоветуйте пожалуйста расценку на демонтаж и прокладку стальной трубы в непроходном канале без вскрытия этого канала
Елена Ступникова пишет: Добрый день! Для замены участка трубы (отопление, наружные сети) в непроходном канале без вскрытия лотков я взяла расценку ФЕР22-05-003-01 с коэф. 0,6 на демонтаж + ФЕР22-05-003-01 + стоимость трубыЗатем ФЕР22-03-001-05 = 0,025т для 10 отводов (по 2,5 кг шт)ФЕР22-03-014-03 = 4 для 4 фланцевФЕР24-01-032-03 =2 для 2 задвижек стальных, фланцевое присоединениеВ расценке на установку задвижек в составе работ "Приварка ответных фланцев или патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу", значит я должна исключить расценку на приварку фланцев и взять их стоимость за расценкой на установку задвижек?+ нужно взять расценку на гидравлическое испытание? ФЕР24-01-053-04?Или я изначально применила неправильную расценку для замены трубы ?
Как у Сергея Михалкова в басне "Слон-живописец"
Цитата
Елена Ступникова пишет: уточнила. Труба на кронштейнах, подвешена. Вот все что удалось выяснить
Если труба на кронштейнах "подвешена", то вам нужно задуматься "А непроходной ли канал?". Вот с этой отправной точки и начните. Также выясните насчёт тепловой изоляции трубопроводов А решать свою проблему нужно всё-таки со строительных норм и правил (для начала СП 74.13330, 124.13330) и не помешает осмотр технической части сборника 24 а также собственно сметных норм этого же сборника.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
Николай Иванович пишет:Если труба на кронштейнах "подвешена", то вам нужно задуматься "А непроходной ли канал?
Да! Непроходной канал!! ДА - труба на кронштейнах. Я же не сама придумываю)
Так подвешена или лежит??? Если труба на кронштейнах, то, вероятнее всего, она "не подвешена", а "лежит на кронштейнах". К трубопроводу привариваются, или крепятся скользящие опоры, через которые трубопровод опирается на кронштейны. Через определённые промежутки длины трубопровода (это расчётная величина) к трубе и кронштейну жёстко (обычно на сварке) крепится неподвижные опоры. В вашем случае возможно они присутствуют: все зависит от конфигурации теплотрассы. Если лоток не вскрывается, то, следовательно, есть возможность туда попасть людям. Это может быть проходной или полупроходной канал. А вот для этого случая существуют свои расценки. Лучше вам всё-таки строительные нормы и правила поглядеть и ознакомиться с технологией правильного монтажа теплотрасс в каналах (непроходных, проходных, полупроходных). Шутники у вас, вероятно, инженеры. Не хотят, злодеи, помогать "бедным сметчика". P.S. "Если вам всё понятно, значит вам не всё говорят"...
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 24.07.2020 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.