Добрый день. Составлена смета на прокладку КЛ и ВЛ  по 8 и 33 сборнику и отдельно учтены ПНР :
ГЭСНп01-11-028-01
ГЭСНп01-11-010-01
ГЭСНп01-11-011-01
ГЭСНп01-11-013-01
ГЭСНп01-03-001-01
Эксперт убирает все ПНР и пишет что : "ПНР -Сметными нормами сборника 8 учтены затраты на выполнение полного
комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с
требованиями соответствующих технических условий и инструкций" .Подскажите, кто прав?
Похожие темы:Найти еще: монтажные пнр
ПНР на АСУ ТП - учебники, пособия, примеры с разбором смет
... гражданского строительства, но в данный момент место работы связано с производственным сектором.  Столкнилась с новыми видами строительных, монтажных и ПНР работ. Изучаю. Но вот с ПНР АСУ ТП сложность. В моем понимании беря по ГЭСНп02 - ПНР АСУ ТП мы производим наладку всей системы в целом (нижний,...
ПНР в монтажной расценке
... затворов составленная по ценнику минметаллургии на ПНР 1991 года (расценка ПНМ91-2056). Подскажите пожалуйста. 1. учтены или нет затраты на ПНР в монтажной расценке? 2. если не учтены, то расценка на пусконаладочные работы уже рассчитана с учетом того, что "индивидуальное испытание ...
Электрощит ЩАП-33М1, как расценить ПНР
Автор: Елена. подскажите пожалуйста литературу, где прописано на какие виды монтажных работ делаются ПНР, на какое оборудование необходимо сделать ПНР после его установки? раньше сметы по ПНР не составляла, пытаюсь понять, слишком много информации
Коэффициенты к ПНР
... какому МДС начислять повышающие коэффициенты к затратам труда при проведении ПНР? Указали МДС 81-40 (он вроде как раз и распространяется на ПНР), но его не принимают, просят МДС 81-37 (хотя это монтажные работы). А может лучше вообще сослаться на МДС 81-35 (с учетом письма СК-481/02 от 14.02.2006)? ПНР смета составлена по ГЭСНп-2001 ч.2. Спасибо))
Коэффициент 0,8 на ПНР
... коэффициент 0,8? "Ольга Червякова пишет: к каждой позиции сметы на ПНР применяется процент в холостую или под нагрузкой" Ольга, при чем ... ... имеется в виду коэффициент, согласно п.2.7 МДС 81-40.2006; "В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются ...
 
Елена, эксперт прав. ПНР вообще пропускают редко, и только если есть программа проведения пусконаладки
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Для чего тогда нужны нормы ГЭСНп?
 
подскажите,  коэффициент 1,2 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, когда выполнено хотя бы одно из перечисленных условий или все?
 
Достаточно и одного, в ПОСе не забудьте это прописать
Изменено: Алексей - 25.06.2025 15:51:47
 
Спасибо
 
Эксперт не прав, электромонтажные работы не включают в себя пусконаладочные, и как вы справедливо заметили:
Цитата
Елена пишет:
Для чего тогда нужны нормы ГЭСНп?
 
Цитата
Елена пишет:
Эксперт убирает все ПНР и пишет что : "ПНР -Сметными нормами сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и инструкций" .Подскажите, кто прав?

Методика 571/пр:
В сметных нормах на монтаж оборудования учтены затраты на: ...н) комплекс монтажных и пусконаладочных работ, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных проектной и (или) иной технической документацией, в целях подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования (индивидуальные испытания), гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний на прочность и плотность соединений, указанные в разделах «Общие положения» и «Приложения» сборников ГЭСНм.

В ГЭСНм08 нет указаний на ПНР, испытания, настройку...только электромонтажные работы.

Остальное в письме. Надеюсь, получивший это письмо не против, что выкладываю.

Елена, напишу вам в личку ссылки
Изменено: Ольга - 26.06.2025 09:53:55
 
Нормы приемосдаточных испытаний - Глава 1.8 ПУЭ.
Естественно что в расценке на монтаж автомата или кабельной линии - испытания/пнр не учтены. максимум прозвонка.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Состав базы 2001 года (2.2)
Из данного видеоурока по программе ГрандСмета пользователь сможет узнать о составе базы 2001 года – государственных элементных сметных норм.
09. Форма М-29
Как добавить форму М-29 в программе Смета.ру
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 29.07.2020 г.)
Приказ Минстроя России от 15 августа 2024 года № 545/пр «О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.