Добрый день! Извините что беспокою, опыта работы у меня пока немного.. Не могу разобраться в спецификации по следующим пунктам:
1 Монтаж ВРУ-1 ВП1, ВП2 (2шт)
2 Монтаж ВРУ-1 РП1...РП4 (4шт)
3 Монтаж щитов рабочего освещения ЩО-0…ЩО-4 550х1000х250 (5шт)
4 Монтаж щитов аварийного освещения ЩАО-0…ЩАО-4 300х350х200 (5шт)
5 Монтаж распред. щитов ЩРО 300х350х200 (1шт)
6 Монтаж распред. щитов ЩРСО 300х350х200 (4шт)
7 Монтаж распред. щитов (обогрев кровли) 800х550х200 (1шт)
8 Монтаж щита учёта ЩУ-2 600х700х200 (1шт)
9 Монтаж щитов АВР 600х400х250 (2шт)
10 Монтаж конденсаторной установки УКМ58-0,4-40-5 У1 600х1570х510 (2шт)
11 Монтаж однофазного разделительного трансформатора ТРО-6000М (1шт)
Не найдется у кого примера смет? Выполняю в ТЕРах.. Заранее благодарен!!
 
1 и 2 п. ТЕРм08-03-571-02
3 и 4)ТЕРм08-03-599-..
5, 6, 7, 8) ТЕРм08-03-572-..
10)ТЕРм08-01-067-..
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, спасибо огромное! Разбираюсь потихоньку..)
 
Не за что. Если что-то непонятно, забивайте в инете название щита или шкафа и читайте про него все. Так легче будет подбирать расценки.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Я так и поступаю..) Мало опыта еще, и не всегда сразу ясно.. Вот к примеру такая позиция:
Монтаж однофазного разделительного трансформатора ТРО-6000М..В базе есть расценка ТЕРм08-01-001-27(28,29,30)- это они? напряжение тоже не указано в спецификации, в итернете смотрю-их вообще не много..
 
Нет в вашем случае это не силовой трансформатор. У вас скорее подойдет ТЕРм08-01-053-01
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Еще раз добрый день! Спасибо за предыдущие советы- почитал, да, так оно и есть..) По спецификации остались не ясными для меня следующие позиции, вернее они понятны, но как их там найти, не вижу ничего похожего...(

1. Полоса заземления 40х4 в земле (ТЕРм08-02-472-02 ??)
2. Заземляющие спуски из ст. проволоки 8мм
3. Огрунтовка заземляющих проводников
4. Заземляющие электроды из ст.уголка 63 L=4м
5. Монтаж главной заземляющей шины из медного листа 300х300х4

Заранее благодарен за совет, всем удачного дня!
 
по последней позиции "Монтаж главной заземляющей шины из медного листа 300х300х4 " - ТЕРм0805-045-02, но что-то сомневаюсь...
 
1. полоса заземления ТЕРм08-02-472-02
2. ТЕРм08-02-472-01 с заменой материала
3. ТЕР13-03-002...
4. ТЕРм08-02-471-02 с заменой материала, если необходимо

5. ТЕРм08-01-070-03
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, со всем разобрался!! Спасибо Вам за помощь.. :)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Интерфейс программы SmetaWIZARD
Описание меню программы, панели инструментов и других элементов интерфейса в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски СБЦ 2015г. Искусственные сооружения Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Искусственные сооружения