Подскажите пожалуйста, можно ли применять коэффициент в расценки "перевод в тоннаж ", тем самым переводя метры в тонны? Мы так работали очень долгое врямя со многими заказчиками, так как это позволяет учесть вес трубопровода в зависимости от его толщины стенки, все фасонные части, а также вес опор, как это говорится в тех.части этого сборника. Но сейчас столкнулись с новым заказчиком, который не пропускает этот коэффициент, ссылаясь на то, что мы корректируем расценку, а этого делать нельзя. Прав ли он? Не знаете есть ли такой документ подтверждающий правильность применения этого коэффициента?
ФЕРм 12 Технологические трубопроводы
18.05.2014 18:10:30 | |
Похожие темы:Найти еще: ферм трубопроводы
Помогите с расценками, очень прошу
Автор: raduga. Хорошо. Теперь стало понятнее .По трубопроводам можно ФЕРм 12, ФЕРм 38, ФЕРм 37
Автор: raduga. Хорошо. Теперь стало понятнее .По трубопроводам можно ФЕРм 12, ФЕРм 38, ФЕРм 37
Укладка вручную металлических катков из трубы 159х8
... штырям для монтажа трубопроводов, табл. 12-04-018 - 12-04-029; изготовление узлов трубопроводов, табл. 12-04-002 - 12-04-013, 12-04-018 - 12-04-028, 12-04-035, 12-04-036. 1.12.25. ФЕРм части 12 отдела 4 предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13°) выработках при притоке воды в вертикальных стволах - до 6 м3/ч и незначительном капеже воды....
... штырям для монтажа трубопроводов, табл. 12-04-018 - 12-04-029; изготовление узлов трубопроводов, табл. 12-04-002 - 12-04-013, 12-04-018 - 12-04-028, 12-04-035, 12-04-036. 1.12.25. ФЕРм части 12 отдела 4 предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13°) выработках при притоке воды в вертикальных стволах - до 6 м3/ч и незначительном капеже воды....
Стилоскопирование и измерение твердости металлического шва
... трубопроводов принимается по проектным данным, затраты на контроль определяются по ФЕРм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений». 1.12.20. ФЕРм части 12 на монтаж трубопроводов, не предусмотренных отделом 3, определяются по соответствующим ФЕРм части 12 отдела 2.
... трубопроводов принимается по проектным данным, затраты на контроль определяются по ФЕРм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений». 1.12.20. ФЕРм части 12 на монтаж трубопроводов, не предусмотренных отделом 3, определяются по соответствующим ФЕРм части 12 отдела 2.
Помогите с расценкой на установку спринклеров пожаротушения
Автор: Алексей. ФЕРм сборника 12 «Технологические трубопроводы» не применяются для определения затрат по прокладке трубопроводов пожарного водоснабжения 1.12.28. В ФЕРм сборника 12 отдела ...
Автор: Алексей. ФЕРм сборника 12 «Технологические трубопроводы» не применяются для определения затрат по прокладке трубопроводов пожарного водоснабжения 1.12.28. В ФЕРм сборника 12 отдела ...
Контроль сварных соединений
... сторон, прозвучивание поперечное". Вопрос: 1. Перед проведением ультрозвукового контроля нужно ли включить в смету расценку по сб.ФЕРм 39-06-002 "Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа" И по сб.ФЕРм 39-01-20... "Зачистка механизированная поверхности сварного соединения ...
... сторон, прозвучивание поперечное". Вопрос: 1. Перед проведением ультрозвукового контроля нужно ли включить в смету расценку по сб.ФЕРм 39-06-002 "Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа" И по сб.ФЕРм 39-01-20... "Зачистка механизированная поверхности сварного соединения ...
18.05.2014 22:21:25
1
| |
19.05.2014 17:12:10
В тоннаж перевести метры не можете, а вот учесть коэффициент изменения массы оборудования (в т.ч. и трубопроводов) вы можете. Вам необходимо рассчитать 1 м монтируемого участка, который будет включать в себя вес трубы, отводов, переходов, тройников, фланцев и т.д. Вот конкретный пример по расценке ФЕРм 12-01-04-07: Монтаж: участка трубопровода D-57х3 - 37,3м, состоящего из: 1. труба 57х3 мм - 31м*4кг = 124 кг 2. фланцы Ду50 - 4шт*1,7 кг = 6,8 кг 3. фланцы Ду50 - 38шт*2кг = 76 кг 4. фланцы Ду50 - 2шт*3кг = 6 кг Итого масса трубопровода 212,8 кг Масса 1 м трубопровода составляет 212,8кг : 37,3м = 5,7 кг. Открываем | |
20.05.2014 10:31:42
Я работаю с заказчиком ОАО "Газпром", которое ежегодно предоставляет "временное положение о порядке составления сметной документации" и в котором прописаны пункты: -При определении сметной стоимости монтажа -Установленный порядок в равной мере распространяется как на оборудование, так и на трубопроводы. Коэффициенты изменения сметных норм определяются на основании таблицы 2 указаний, и зависят от коэффициентов изменения массы трубопроводов. Далее идет пример расчета. В Примечании к таблице 2 Изменено: | ||||