Индекс на оборудование
 
Доброе время суток.Подскажите пожалуйста, в смете применяется индекс  СМР,на материалы тоже СМР(для перевода в баз.цену, а на оборудование и пусконаладку какой применять индекс,СМР или индивид. на оборудование ,и индивид. на пусконаладку? Спасибо
 
Индивидуальным индекс называется, когда он вами индивидуально разработан и утвержден.
Просто примените нормативные индексы Минстроя для всех видов затрат.
 
К оборудованию применяется СМР на оборудование, пусконаладка в ССР относится к прочим, думаю СМР проч.
 
Ежеквартально выпускает Минстрой индексы по видам строительства для каждого региона, в конце этой большой таблицы, там же где и индексы на Прочие объекты есть индекс на пусконаладочные работы.
 
Я видела, но рекомендовала этот индекс, т.к  он из колонки "вид строительства", т.е. если бы вся смета была только на пусконаладку, то да, а если присутствуют разные виды работ, то все - таки прочие. Может я и ошибаюсь.
 
Спасибо всем!
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
если бы вся смета была только на пусконаладку, то да, а если присутствуют разные
виды работ, то все - таки прочие
У нас на предприятии принят отраслевым нормативным документом о ценообразовании такой порядок: если  на ПНР выполнена локальная смета по единичным расценкам, то К на пусконаладку берут по Минстрою из Приложения 1, если ПНР включена в ССР в %% от стоимости оборудования, то К на пусконаладку берут как на "прочие" из Приложения 4 письма Минстроя. Но этот порядок ОТРАСЛЕВОЙ.
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
если бы вся смета была только на пусконаладку, то да, а если присутствуют разные
виды работ, то все - таки прочие
У нас на предприятии принят отраслевым нормативным документом о ценообразовании такой порядок: если  на ПНР выполнена локальная смета по единичным расценкам, то К на пусконаладку берут по Минстрою из Приложения 1, если ПНР включена в ССР в %% от стоимости оборудования, то К на пусконаладку берут как на "прочие" из Приложения 4 письма Минстроя. Но этот порядок ОТРАСЛЕВОЙ.
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
оборудованию применяется СМР на оборудование, пусконаладка в ССР относится к прочим, думаю СМР пр
К оборудованию нельзя применять индекс на СМР, в том же письме Минстроя есть приложение с индексами на оборудование.
 
Цитата
Татьяна пишет:
К оборудованию нельзя применять индекс на СМР, в том же письме Минстроя есть приложение с индексами на оборудование
Это я коряво написала, извините Отдельная табличка Приложение 5. Я это и имела ввиду
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Пакетный импорт документов (63)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пакетный импорт документов
Виды работ по смете (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Виды работ по смете с допуском от СРО, просмотр сметы без использования ПК «ГРАНД-Смета»
Индексы изменения сметной стоимости с 4кв 1998г по 1кв 2015г Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства Утепление и облицовка стальными профильными листами наружных стен Технологической картой предусмотрено выполнение работ по металлическому каркасу из гнутого равнополочного швеллера и квадратных труб.