Нужно облицевать натуральным мрамором разного цвета проемы окон, дверей и просто проемы. Как я поняла нужно сделать каркас из арматуры 6 мм , прикрепить его к стене, на него повесить мраморные плиты от 0,6*0,6 и меньше(которые отступают от стены с каждым рядом все дальше до 10 см) и заполнить пространство между стеной и плитами раствором. Между рядами плит будет проходить металличесая полоса. Помогите пожалуйста расценить.
Облицовка мрамором
21.07.2014 12:05:46 | |
Похожие темы:Найти еще: облицовка
Облицовка лестничных маршей керамогранитом
... ними. Ступеньки на марше естественно облицовывются и вертикально и горизонтально. Стены примыкающие к маршу облицовываются по расценке на облицовку стен. Расценка на облицовку ступеней - это расценка на облицовку ступеней крыльца например.
... ними. Ступеньки на марше естественно облицовывются и вертикально и горизонтально. Стены примыкающие к маршу облицовываются по расценке на облицовку стен. Расценка на облицовку ступеней - это расценка на облицовку ступеней крыльца например.
Облицовка гипсокартонной стены металлом
Автор: Анастасия Золотенко. Здравствуйте. Считаю по базе ТСН. Подскажите какую лучше взять расценку для облицовки стены металлическим листом, стена гипсокартоновая?
Автор: Анастасия Золотенко. Здравствуйте. Считаю по базе ТСН. Подскажите какую лучше взять расценку для облицовки стены металлическим листом, стена гипсокартоновая?
Облицовка стен ГКЛ с 4 оконными проемами - какую расценку применить
Автор: Елена Ступникова. Еще раз добрый день! Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу в два слоя с 4 оконными проемами, какую расценку применить? ГЭСН10-05-010-01? но там один оконный ...
Автор: Елена Ступникова. Еще раз добрый день! Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу в два слоя с 4 оконными проемами, какую расценку применить? ГЭСН10-05-010-01? но там один оконный ...
Облицовка (сайдинг) ж/б ограждения
Автор: Новый Сметчик. Добрый день! Планируются работы по облицовке железобетонного ограждения металлическим штакетником. Есть расценка ФЕР09-05-001-01, но в нашем случае это ж/б ограждение, что выполнить ...
Автор: Новый Сметчик. Добрый день! Планируются работы по облицовке железобетонного ограждения металлическим штакетником. Есть расценка ФЕР09-05-001-01, но в нашем случае это ж/б ограждение, что выполнить ...
Облицовка лестничных маршей керамогранитом
Автор: Наталья. Добрый день. Расценка ГЭСН15-01-043-01- Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами. вопрос, что именно облицовывают расценкой стены или стены и пол? или пол ...
Автор: Наталья. Добрый день. Расценка ГЭСН15-01-043-01- Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами. вопрос, что именно облицовывают расценкой стены или стены и пол? или пол ...
21.07.2014 12:18:32
Наберите для начала в поиске программы "мрамор" и "каркас" - наверняка, найдете расценки, близкие по сути
| |
21.07.2014 14:43:14
Металлическую полосу можно как жилки 11-01-018-..
| |
22.07.2014 09:44:49 Мария Ульянова
Если плиты у Вас по толщине более 25 мм, то нужно добавить что-то такое: ФЕР46-03-001-01+ ФЕР46-03-001-17 – сверление отверстий глубиной 10-15 мм (по 2 шт. на плиту). ФЕР06-01-015-06 – на установку скоб (по 2 шт. на плиту). | |||
22.07.2014 19:37:11 Ирина , спасибо вам. У меня плиты толщ ной 20 мм. Но на будущее очень поможет. Возникла вот еще проблемка-облицевать (отделка мрамором) из плит мраморных 30*70 и 130*30 150*50 стены. Такие полосочки из разных цветов. Это как обычную облицовку в м2 или как плинтус? Все на растворе. Каркас тут нужен или нет? И почему 15-1-4, а не 15-1-31? У меня отделка очень-очень Людмила , в том то и дело, что не откосы а проемы и окна с дверьми по стене. А откосы тоже ведь как по стене можно. Изменено: | |
23.07.2014 10:27:53 Мария Ульянова устройство каркаса берем, ценим как облицовку стен. А вот насчет отделки "очень-очень" и расценок на облицовку в зданиях с повышенными требованиями..... Если посмотрите состав работ расценок с ФЕР15-1-31 и далее, то увидите, что в них применена технология монтажа СО СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ И УСТАНОВКОЙ ПЛИТ НА КРЕПЕЖНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ. Так что в данном случае решать Вам (или Заказчику, или требованиям СНИП) - обычная отделка или с повышенными требованиями. | |
23.07.2014 10:38:09
| |||
23.07.2014 10:42:20
Нет, для красоты устраивается мраморный портал по периметру проема
| |
23.07.2014 10:43:33 Ирина , повышенные требования
| |
23.07.2014 11:11:21
| |||
23.07.2014 11:37:40
Там в расценке только перфораторы, разве это для плит?
| |
23.07.2014 16:22:03
Там в расценке ФЕР15-01-31вот такой состав работ: Распаковка ящиков Подбор и маркировка плит. Сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм. Подача раствора растворонасосом. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит. Установка плит и заливка раствором. Обработка стыков плит по лицу облицовки. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором. Промывка поверхности облицовки по окончании работ. Изготовление креплений. | |
23.07.2014 16:28:42
| |||
24.07.2014 12:05:08
| |||
24.07.2014 17:42:35
| |||
24.07.2014 17:45:09
И не только в Гранде...Смета.ру о том же говорит.
Изменено: | ||||