Осыпалась штукатурка на карнизе здания

   RSS
Осыпалась штукатурка на карнизе здания
 
Здравствуйте!
Осыпалась штукатурка на фасаде здания, на карнизе, а также отвалилась частями лепнина.
Какие я могу расценки применить? Никогда с такими работами не сталкивалась.
Здание-памятник архитектуры.
Мне надо применять сборник р61?
Подойдет ли расценка 61-17?
Работы будут скорей всего с автовышки, как мне включить в смету работу автовышки?
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Спасибо)
 
Цитата
Людмила пишет:
Может внести К на перестановку а/вышки?
Что за коэффициент на переустановку?
 
Алина ,обосновать не смогу, но иногда применяю. Правда немного в другом качестве.
Например, если площадь фасада большая и я беру леса на всю площадь, хотя могу за это получить. Где-то читала, что в расценке заложен
К=3 ( К оборачиваемости). На торцах и продольных фасадах как бы нужно переустановить эти леса без расхода и стоимости  материалов
Я этого не делаю, только умно пишу в расценке ( с учетом перестановки).Ведь при перестановке  уже не нужны материалы. А так материалы берутся по полной программе.
В вашем случае, если площадь обрушения большая, то взять ее нужно полностью по применительной расценке. А вы на самом деле ремонтируете участок за участком на одном и том же механизме.
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 1)


Корректировка сметы (7.2)
В видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета производить корректировку сметы, выгрузку сметы в файл и загрузку сметы из файла.
Виды работ по смете (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Виды работ по смете с допуском от СРО, просмотр сметы без использования ПК «ГРАНД-Смета»
СЦ и ОНЗТ Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. ТТК. Возведение монолитных фундаментов под стальные колонны ТТК. Возведение монолитных фундаментов под стальные колонны