Расценка на монтаж фанкойла


Страницы: 1
RSS
Расценка на монтаж фанкойла
 
Здравствуйте! В смете попались две позиции, в которых я -"ни бум-бум". Прошу помочь найти подходящие расценки в любой базе: ФЕР,ТЕР .
Кондиционирование
1.Фанкойл кассетный с пультом управления и
трехходовым клапаном в комплекте
2.Динамический балансировочный регулятор
Изменено: Людмила - 22.07.2016 14:04:04
 
Поищите в поисковике, было много написано на эту тему
 
1.Фанкойл - ФЕР20-06-019
2.Динамический балансировочный регулятор – как муфтовый клапан.
 
Спасибо!
 
В базе ФЕР 2009г нет расценки ФЕР20-06-019
 
Цитата
Елена пишет:
В базе ФЕР 2009г
Елена база ФЕР 2009 года отменена, сейчас действует база ФЕР 2014 года.
 
Спасибо, нашла.