В ЛСР на монтаж ЩУ теплового узла,  расценку  на затягивание кабеля ВВГнг 4х4 в гофрированную трубу и монтаж по стенам и прочим конструкциям я применила 2 расценки:
1.ФЕРм08-02-148-01 Кабель в  проложенных трубах ,блоках и коробах.
2.ФЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям.
Правильно ли я применила расценки, теперь не уверена?
 
=) уверены вы или нет не знаю, расценки в общем верны
 
Татьяна, правильно применять на затягивание расценки: м08-02-412-3(10) "Затягивание провода в проложенные труби и металлические рукава"
 
Труба винилпластовая по стенам - это расценки м08-02-409-1(3).
 
Цитата
Татьяна Александрова пишет:
Труба винилпластовая по стенам - это расценки м08-02-409-1(3).
Есть прямая расценка ФЕРм08-10-010-01 "Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей"
 
Цитата
Д,И, пишет:
Цитата
Татьяна Александрова пишет:
Труба винилпластовая по стенам - это расценки м08-02-409-1(3).
Есть прямая расценка ФЕРм08-10-010-01 "Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей"
Похоже, новая расценка.....Спасибо!!! Я не знала про нее :)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Работа с нормативной базой (2)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с нормативной базой
График финансирования (9)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График финансирования
Сборник 22. Водопровод - наружные сети. Часть 1 Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 22. Водопровод - наружные сети. Часть 1 Росстрой Письмо № 6-128 от 02.03.2005 О применении коэффициента к нормам затрат труда, нормам време­ни и затратам на эксплуатацию машин при производстве ремонта су­ществующих зданий (включая жилые дома) без расселения