Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пжл, как осметить термостабилизацию грунтов сезоннодействующими охлаждающими установками СОУ. Спасибо!
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: термостабилизация
Понижающие кэфф. в связи с уменьшением стоимости в связи с тендором
Автор: Viktor. Дело в том, что обьект состоит из множества видов работ, к примеру: отсыпка грунта, свайные фундаменты, термостабилизация грунта, монтаж мелаллоконтрукций, общестроительные работы, электроснабжение, сигнализация и т.д. Выполнение этих работ ...
 
Вопрос слишком общий. СОУ довольно разнообразны  по назначению,  следовательно и по конструкции, и по способу установки.
 
СОУ (ТСГ.В 38-12 и ТСГ.В 38-20) термостабилизаторы грунта вертикальные, диам. 38 мм длиной 12 и 20 м. Бурится скважина диам. 112 мм, закачивается в нее глиняный р-р, вибропогружателем задавливаем герметичную гильзу из трубы диам. 76 мм, в нее заливаем трансформаторное масло, и дальше уже устанавливаем ТСГ (СОУ). Назначение: охлаждение мерзлых грунтов в районе свайных фундаментов существующего здания в г. Воркута. Из-за теплотрассы и плохо организованного продуваемого техподполья свайные фундаменты стали неравномерно "шевелиться". Я просто не нашел конкретных расценок. Подскажите, пжл, какие расценки применить?
Изменено: штукатур Коля - 02.11.2014 20:31:32
 
Цитата
штукатур Коля пишет:
СОУ (ТСГ.В 38-12 и ТСГ.В 38-20) термостабилизаторы грунта вертикальные, диам. 38 мм длиной 12 и 20 м. Бурится скважина диам. 112 мм, закачивается в нее глиняный р-р, вибропогружателем задавливаем герметичную гильзу из трубы диам. 76 мм, в нее заливаем трансформаторное масло, и дальше уже устанавливаем ТСГ (СОУ). Назначение: охлаждение мерзлых грунтов в районе свайных фундаментов существующего здания в г. Воркута. Из-за теплотрассы и плохо организованного продуваемого техподполья свайные фундаменты стали неравномерно "шевелиться". Я просто не нашел конкретных расценок. Подскажите, пжл, какие расценки применить?
штукатур Коля
 
Бурение скважины, глиняный раствор и крепление скважины трубами - по ФЕР04.
Заливка трансформаторного масла - по ВУЕР-ТП
Монтаж термостабилизаторов - по ФЕРм12-02 (из готовых узлов и секций или со сборкой на стройплощадке) и + еще какие-то тонкости, которые известны Вам как знатоку технологии работ.
Изменено: Елена - 06.11.2014 21:07:36
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Менеджер обновлений (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Использование программы «Менеджер обновлений»
Создание документа локальная смета (12)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание документа локальная смета
Минрегион РФ Письмо № 15127-ИП/08 от 09.06.2011

Об изменении письма Минрегиона РФ от 17.03.2011 № 6056-ИП/08 Напыляемая гидроизоляция битумно-полимерной эмульсией РАБЕРИТ Технологический регламент по нанесению на строительные  конструкции напыляемой гидроизоляции битумно-полимерной эмульсиии РАБЕРИТ.