Как правильно расценить вот это нижнее HL 715 http://911teplo.ru/shop/group_599/group_743/group_756/ по 16+8м или все-таки по 12м (но здесь фланцы) или 12м+8м
 
Я бы наверное взяла по м12+ фланцы + м8
 
Так фланцев же нет
 
Мария,
Техчасть сб 16 - п.1.16.7
- ТЕР части 16 учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением маховиком. Установка арматуры с иными приводами расценивается по ТЕР части 12 на монтаж оборудования "Технологические трубопроводы".
Техчасть сб М12 - п.1.12.41 - В ТЕРм части 12 отдела 12 НЕ учтены затраты на установку (приварку) ответных фланце на трубопровод, определяемые дополнительно.
Т.е. в Вашем случае ТЕРм (ФЕРм) 12 (отдел 12 "Арматура общего назначения" - м12-12-007) + электричество по ТЕРм08 (ФЕРм08), если есть автоматика - по ТЕРм10 (ФЕРм10).
Изменено: Елена - 10.11.2014 19:26:14
 
Сборник 12М предполагает все то, что написано в расценке, поэтому брать дополнительно электропривод некорректно, но уж если брать, то лучше по 11м+подключение. Задвижку я бы взяла как фланцевую, а не сварную +ПНР на Вашу задвижку. Как-то мало рассуждений, хотя тема неоднозначна
 
Терра, в части применения ТЕРм08 речь, думаю, идет не об электроприводе (монтаж которого входит в состав работ по ТЕРм12), а о кабельных проводках  и подключении задвижки по электрической части.
Судя по приведенной Марией ссылкой, применяемый затвор  НЕ фланцевый.
 
Цитата
а о кабельных проводкахи подключении задвижки по электрической части
Тогда да, а то я тоже часто встречаю задвижку по 16, а привод по 8м
Изменено: Мария Ульянова - 11.11.2014 10:07:37
 
Мария Ульянова написала "Как правильно расценить вот это нижнее HL 715 http://911teplo.ru/shop/group_599/group_743/group_756/ по 16+8м или все-таки по 12м (но здесь фланцы) или 12м+8м"
У меня эта ссылка не работает вообще....Это только у меня , судя по оживленной беседе? Причем у меня ссылка на недоступность сервера DNS.... :(
 
Ссылка работает: HL715.2EPC - 2-х камерный канализационный затвор с электроприводом, с возможностью фиксации второй заслонки в закрытом положении, с 2-мя монтажными лючками, с входом для подключения компьютера и присоединительными выходами DN160 под трубы ПП, ПВХ
 
Цитата
Катерина пишет:
Я бы наверное взяла по м12+ фланцы + м8
Цитата
Мария Ульянова пишет:
Так фланцев же нет
Прошу прощения за фланцы  :blush:
 
Цитата
Терра пишет:
+ ПНР на Вашу задвижку
+
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Представления Машины и Материалы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Материалы и Машины, отражающая использование ресурсов с привязкой к календарю проекта, в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Индексы пересчета в текущие цены (5.2)
Видеоурок показывает все способы применения индексов пересчета в текущие цены, которые доступны пользователю программы ГрандСмета.
СБЦП Объекты энергетики. Генерация энергии 2016 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Генерация энергии 2016 СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой  до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.