Несоответствие объемов в сметной документации техническому заданию и проекту

Несоответствие объемов в сметной документации техническому заданию и проекту

Несоответствие объемов в сметной документации техническому заданию и проекту
 
По итогам аукциона заключили контракт на выполнение СМР. При выполнении работ столкнулись с тем, что объемы в локальном сметном расчете не соответствуют объемам в техническом задании и проекте (в смете допущена техническая ошибка: по условиям ТЗ и по проекту нужно выполнить больший объем работ, чем предусмотрено сметой). Сметная документация прошла проверку достоверности определения сметной стоимости. Как правильно провести корректировку? Необходимо ли проводить корректировку экспертизы или можно просто увеличить объемы - по факту, переподписать заказчиком и оформить доп.соглашение?
Похожие темы:Найти еще: документации проекту
Прокладка кабельной линии - проектные работы
Автор: Елена Барсукова. Разобралась.  До 2008г. были следующие стадии проектирования: Проект (П) Рабочая документация (РД) Рабочий проект (РП) Проектная документация=П+РД=100% Рабочий проект (РП)-это дополнительный (альтернативный) вариант, разработка ...
Ведомость объёмов работ в проектной документации на строительство
... документации на строительство дома ведомость объёмов работ? " Ведомость объемов работ составляется в процессе разработки рабочей документации (РД) проекта и включает в себя подробное описание строительных операций, их технических характеристик с проставленными объемами на единицу измерения ...
Изменение сметы контракта
... Правительства Ростовской области. Смета контракта учитывает фактическую инфляцию и прогнозную до сентября 2024 года. При разработке рабочей документации по коммуникациям (электрика  и связь) выяснилось, что отдельные объемы работ останутся по проекту, часть объемов и видов работ подлежит корректировке и плюсом к этому добавляются новые линии, которые изначально отсутствовали в ...
Ведомость объёмов работ в проектной документации на строительство
... проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной документации по системам внутренних электроустановок, сетям электроснабжения ... ... электроосвещения. Чем он интересен для сметчика? Споры о том должна ли быть ВОР в проекте не утихают. Проектировщики ссылаются на отсутствие данного требования ...
Сводный сметный расчет - как грамотно обосновать проверяющим отсутствие ССР
... объект. Соответственно проекты выдаются частями и с опозданием, стройка начинается до начала экспертиз. Сметные расчеты сделаны на ту часть проекта, которую выдал проектировщик. Проверка бухгалтерская запрашивает документацию, одним пунктом которой значится сводный сметный расчет. А его в принципе нет. Так как не хватает кучи данных: стоимости по изысканиям,...
 
:D коллега)))) объемы не соответствуют это мелочи, у сметы вообще от другого проекта, про объемы я вообще молчу)))))))))))))))))
 
Цитата
инженер-сметчик пишет:
Необходимо ли проводить корректировку экспертизы или можно просто увеличить объемы - по факту, переподписать заказчиком и оформить доп.соглашение?
У Вас бюджет? Твердая договорная цена?
Повторная экспертиза проводится в случае изменения проектного решения, боюсь что это не Ваш случай.
Увеличить объемы и оформить доп под факт, если у Вас бюджет, не получится.
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
Цитата
 инженер-сметчик  пишет: Необходимо ли проводить корректировку экспертизы или можно просто увеличить объемы - по факту, переподписать заказчиком и оформить доп.соглашение?
У Вас бюджет? Твердая договорная цена?Повторная экспертиза проводится в случае изменения проектного решения, боюсь что это не Ваш случай.Увеличить объемы и оформить доп под факт, если у Вас бюджет, не получится.
10% получится затянуть, не более...
 
Бюджет, твердая договорная цена. Проектное решение нет необходимости менять, из-за допущенной ошибки в смете
Изменено: инженер-сметчик - 15.11.2017 16:50:04
 
Цитата
инженер-сметчик пишет:
Бюджет, твердая договорная цена
Сочувствую
 
По сумме вписываемся в 10 %, а вот по объемам - нет.  Предусмотренные проектом и ТЗ объемы составляют более чем 10% от сметных.
 
Цитата
Atlant пишет:
10% получится затянуть, не более...
Согласно пп. «б» п. 1  ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, по соглашению сторон  допускается изменение с  учетом положений бюджетного законодательства РФ  цены контракта  пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному  объему работы или услуги исходя из установленной в  контракте цены  единицы товара, работы или услуги, но не более чем на  10% цены  контракта.

Доп объемы нужны...
Изменено: Ирина Иванчикова - 15.11.2017 16:56:33
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Удаление ресурса (35)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Удаление ресурса на примере учтенного в расценке материала
Установка программного комплекса (3)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Установка программного комплекса
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сборник коэффициентов (индексов) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. Выпуск 178. Сборник № 07/2021, июль 2021 г.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.