Смета пожарной сигнализации

Страницы: 1
RSS
Смета пожарной сигнализации
 
подскажите как считать смету на установку системы пожарной сигнализации в тоннели протяженностью 1330 м
 
Слишком мало данных для расчета.
В помощь вам - СБЦ  
 
есть только такие данные: площадь 1332 м, высоковольтные (220кВ) кабельные тоннели электрических сетей. Нужно: рассчитать смету на систему пожарной сигнализации
 
Цитата
Елена пишет:
есть только такие данные: площадь 1332 м, высоковольтные (220кВ) кабельные тоннели электрических сетей. Нужно: рассчитать смету на систему пожарной сигнализации
Елена, посмотрите ответ # 2 от Марины, а главное - изучите приложенный ею СБЦ.
 
п.6 таб.3  указанного СБЦ:      2,304*29,59  и еще   умножаем на все возможные коэффициенты - стадийности, и другие из СБЦ (изучите условия). Кроме того, обычно и оповещение нужно бывает.
Непонятно, у вас это площадь или протяженность 1332 ?    Расчет по СБЦ ведется от площади объекта
 
В том то и дело, что это площадь. Я умею считать проектные работы по системам безопасности зданий, а это тоннели....я ни разу не делала. Вот и подумала, может они как то по другому считаются.
 
Цитата
Елена пишет:
а это тоннели....
Елена, а что за тоннели у Вас?
 
В подмосковном городе есть тоннель (где машины ездят, я так понимаю) и там нужна пожарная сигнализация.
 
Вам, наверное, лучше выделить процент от цены проектирования тоннеля. Может подороже выйдет
Поизучайте СБЦ 1995г. "Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели.Метрополитены. Промышленный
транспорт".  
 
Цитата
М.Марина пишет:
Поизучайте СБЦ 1995г. "Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели.Метрополитены. Промышленныйтранспорт".
Глава 3 (тоннели) из этого СБЦ отменена.
Елена, узнавайте площадь тоннеля и считайте по СБЦ Системы противопожарной и охранной защиты плюс СБЦ АСУТП.
 
подскажите, по какому справочнику считают пожарную сигнализацию в пригороде?
 
подробней опишите, что делаете
Изменено: Алексей - 03.02.2016 17:41:50
 
в тоннеле устанавливают пож.сигнализацию
 
8-й и 10-й, 11-й сборники по монтажу
Изменено: Алексей - 03.02.2016 17:41:50
 
а конкретней?
 
у вас проект есть, схемы....?
 
нет. только дали задание: сделать смету данные: площадь 1332м2, высоковольтные (220кВ) кабельные тоннели электрических сетей.  
 
Здесь на форуме есть закладка-Документы сметчика-Дальше Сметы-Дальше пожарная сигнализация. Посмотрите
 
Цитата
Елена пишет:
подскажите, по какому справочнику считают пожарную сигнализацию в пригороде?
Елена,речь идет о проектных или о строительных работах. если о проектных, ответ см.https://smetnoedelo.ru/forum/forum8/topic13093/
 
проектных
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Представление Сетевая диаграмма в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Сетевая диаграмма в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Добавление позиций в смету (3)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Добавление позиций в смету, коэффициенты, замена ресурсов
Вестник ценообразования и сметного нормирования №7(184) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Установка общедомовых приборов учета тепла, ХВС и ГВС в подвале жилого дома Локальный сметный расчет на установку общедомовых приборов учета тепла, ХВС и ГВС в подвале жилого дома.