Нужна помощь в консультации по смете ПИР. К сожалению столкнулась впервые. Не могу понять откуда взялся понижающий коэф. (162/(0,5*500))=0,648, правомерно ли Заказчик его применил? А так же изменил % сметы на строительство с 8% на 1%?
Автор: Джулия Руслановна. Смета на 1 200 000 руб.с понижающим коэффициентом 1 000 000. руб. При закрытии КС-2 сумма выходит на 1 000 000 руб. Заказчики требуют применит понижающий коэффициент как в смете. ...
... Елена Ступникова. Доброе утро! Помогите разобраться пожалуйста!!! В ССР 7 смет ( АР, ОВ, ОС, СС, ЭМ, ПС и ПНР) нужно применить к каждой смете понижающий коэффициент , но при составлении ССР сумма остается неизменной (без понижающего коэффициента). Как сделать ССР с понижающим? И второй вопрос ...
Автор: Ольга. Добрый день. Работаем с подрядчиком который на УСН. В смете применяем понижающий коэффициент. Вот где его поставить? Когда С НДС, то ставим перед НДС. А если компенсация НДС? Где должен стоять понижающий коэффициент?
Автор: Елена Ступникова. Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли применить одновременно понижающие коэффициенты 0,9 и 0,85 к НР и СП и понижающие коэффициенты 0,9 и 0,7 к НР и СП при УСН?
Автор: Алина. Помогите пожалуйста, как разобраться с понижающими коэф-ми. 0,9 на НР и 0,85 на СП? Сделать нужно смету на СМР без НДС.Применяются ли в данном случае понижающие?
14.11.2017 09:44:22 Мария,
Ведь даже стоимость разработки раздела "Инженерное оборудование. Технологические решения: Отопление, вентиляция, тепловые сети" всего - 5,1%... Таким образом у Вас получается, что осметить данный раздел дороже, чем разработать РП на него ) | |||
14.11.2017 10:14:24 Мария, по поводу 0,648: МУ по применению 2.1.3. Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателей, приведенных в таблицах цен Справочников, цена разработки проектной и рабочей документации определяется путем экстраполяции в соответствии с формулой, приведенной в приложениях № 1 и № 2 к настоящим Методическим указаниям. Указанное положение распространяется и на позиции, когда в таблице цен перед минимальным и после максимального показателя стоят соответственно слова «до» и «свыше». В случаях, когда принятый показатель меньше половины минимального или больше удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, базовая цена проектных работ определяется в порядке, установленном пунктом 2.1.4 настоящих Методических указаний. 2.1.4. Цена разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П). Разъяснения ЦИП 2013г. к СБЦ, гл.5, вопрос 3 …….В то же время во избежание необходимости осуществления в соответствии с пунктом 2.1.4. раздела II Методических указаний расчетов цен проектирования на основании калькуляции затрат, при оценке проектирования аналогичных объектов для определения цены проектирования объекта с показателем меньше табличного более, чем в 2 раза, по ценовым показателям Справочников в качестве аналога можно использовать соответствующие значения ценовых показателей СБЦ для объекта, меньше табличного показателя в 2 раза. При этом в расчет вводится Некоторые заказчики (на основании ведомственных регламентов) коэффициент 0,7-0,9 вводят на основании расчета, этот расчет у Вас смете приведен: (162/(0.5*500)) Кпониж=0,648. | |
14.11.2017 10:20:09 | |
14.11.2017 10:20:51
5,1% из таблицы 16 сборника на проектные работы Это РП на раздел Инженерное оборудование. Технологические решения: Отопление, вентиляция, тепловые сети | |
14.11.2017 10:24:51
В 5,1% учтена разработка РП на раздел Инженерное оборудование. Технологические решения: Отопление, вентиляция, тепловые сети откройте сборник на СБЦ | |||
14.11.2017 10:45:44 Мария,индекс перевода в текущие цены на настоящий момент = 3,99 (по письму Минстроя), а в вашей смете принят всего 2,2.
| |
14.11.2017 10:51:15
Да, это договорной коэффициент такой
| |
14.11.2017 11:41:21
Смотрите задание на проектирование и ОУ к Может что-то по МУ по применению СБЦП Вам подойдет типа реконструкции. Дополнительно можно учесть сбор исходных данных и согласование проекта (если эти обязанности заказчик на Вас возложил) и т.д.... | |||