Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля

Страницы: 1
RSS
Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля
 
Добрый день! Подрядчик просит смету на испытание кабеля подземного. Я нашел расценки типа СЦод-5.2-1-1  "Обследование , диагностика и проверка технического состояния высоковольтных кабельных линий" Правильно ли использовать эти расценки. У кого какие соображения?
Изменено: Азамат - 21.04.2016 09:46:47
 
а кабеля подземного это как? его проложили и нужно испытать? или он существующий и непонтяно рабочий или нет?
 
Прочитайте методику http://www.etlpro.ru/metodiki-ispitanii/metodika-ispyitaniy-silovyih-kabelnyih-liniy-6-10-kv.html. ГЭСНп01 - измерения
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Надо испытать  кабель и разъединитель, напряжением
свыше 1000В после проведения ремонта.
 
а чем вас не устраивает расценка ферп01-12-027-...
 
Азамат,посмотрите  ФЕРп01-11-024-02 + ФЕРп01-12-027-01 + ФЕРп1-11-10 - кабель
ФЕРп01-03-005-01 + ФЕРп01-03-025-01 + ФЕРп01-12-021-02 + ФЕРп01-11-011-01 - разъединитель
 
Спасибо огромное Ирина!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Поиск расценок внутри сборника (2.7)
В видеоуроке показано, как осуществлять поиск расценок внутри сборника в программном ном комплексе ГрандСмета.
Учет выполнения, начало (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Учет выполнения, начало составления акта
Минстрой России Приказ № 41/пр от 24.01.2017 О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов Письмо от 14.05.2015 г. № 4178/05 Министерства строительства и архитектуры Республики Крым О применении индексов изменения сметной стоимости в Республике Крым