Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля



Страницы: 1
RSS
Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля
 
Добрый день! Подрядчик просит смету на испытание кабеля подземного. Я нашел расценки типа СЦод-5.2-1-1  "Обследование , диагностика и проверка технического состояния высоковольтных кабельных линий" Правильно ли использовать эти расценки. У кого какие соображения?
Изменено: Азамат - 21.04.2016 09:46:47
 
а кабеля подземного это как? его проложили и нужно испытать? или он существующий и непонтяно рабочий или нет?
 
Прочитайте методику http://www.etlpro.ru/metodiki-ispitanii/metodika-ispyitaniy-silovyih-kabelnyih-liniy-6-10-kv.html. ГЭСНп01 - измерения
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Надо испытать  кабель и разъединитель, напряжением
свыше 1000В после проведения ремонта.
 
а чем вас не устраивает расценка ферп01-12-027-...
 
Азамат,посмотрите  ФЕРп01-11-024-02 + ФЕРп01-12-027-01 + ФЕРп1-11-10 - кабель
ФЕРп01-03-005-01 + ФЕРп01-03-025-01 + ФЕРп01-12-021-02 + ФЕРп01-11-011-01 - разъединитель
 
Спасибо огромное Ирина!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Учет выполнения (9)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Учет выполнения
Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
Устройство бетонных покрытий полов Типовая технологическая карта на устройство бетонных покрытий полов 223-ФЗ Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 29.12.2014) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)