Добрый день, коллеги.Подскажите нужна ли изоляция из вспененного полиэтилена полипропиленовых труб отопления, проложенных в непроходном канале?Если нужна, то каким документом регламентируется это.
 
Цитата
Катерина пишет:
Добрый день, коллеги.Подскажите нужна ли изоляция из вспененного полиэтилена полипропиленовых труб отопления, проложенных в непроходном канале?Если нужна, то каким документом регламентируется это.
Накосячили?...
Применение тепловой изоляции трубопроводов регулируется иными критериями. От материала трубопровода это не зависит.
СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция)
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
Катерина пишет:
Если нужна, то каким документом регламентируется это.
ПОСом, спецификацией ., ведомостью объемов работ, короче проектом
 
Цитата
Эмма Шереметьева пишет:
ПОСом, спецификацией ., ведомостью объемов работ, короче проектом
как-то раз в проекте полотенцесушители в санузле затеплоизолировали...  тоже все из полипропилена было...
 
да уж.... проектное дело далеко шагнуло))))) еще б и радиаторы заизолировали)))) дебилы б..ть
 
Олег Ситнов, ЕГЭ постепенно приносит свои плоды
Изменено: Игорь - 08.12.2021 11:41:34
 
увы(((
 
Меняем участок стального трубопровода отопления на полипропиленовый.Стальной участок был в изоляции,

в смету включили изоляцию трубками полипропиленового участка, заказчик говорит,что полипропилен на глубине 1,8 м в канале  изолировать не нужно совсем.
Ни ПОСа, ни проекта нет. Если старый участок был изолирован, то и новый наверное надо в изоляции сделать. Или нет?
 
Цитата
Катерина пишет:
в смету включили изоляцию трубками полипропиленового участка
Доброе утро. Кто включил эту позицию в смету? Узнайте у него какими СНиПами, СП и т.д. он это обосновывает, чтобы доказать это Заказчику.
Цитата
Николай пишет:
Применение тепловой изоляции трубопроводов регулируется иными критериями. От материала трубопровода это не зависит. СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция)
Вот это тоже является обоснованием.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Методы создания локальной сметы (10)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Методы создания локальной сметы
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 7. Выгрузка (экспорт) сметы
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Погрузка-перевозка. 2. Выгрузка (экспорт) сметы из программы 3. План производства работ.
Документы сметчика
О заключении контракта по цене, предложенной победителем закупки, вне зависимости от применения им системы налогообложения.