Здравствуйте, помогите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с осмечиванием растворо-бетонной установки? скиньте пожалуйста смету, как пример, проекта нет на нее, есть только счет-фактуры на материалы и оборудование, которые пошли на установку + установка практически под боком,в соседнем помещении можно сказать, если что могу сама сходить замерить что-то или чего, не знаю с чего начать даже, я в панике (((
Растворо-бетонная установка
Ответы
04.12.2013 11:17:22
на 5 сек. пробилась туда, вот что успела заснять
| |
04.12.2013 11:21:42
слева направо: сушилка, конвейер вид снизу, шнек из сушилки в бункер, конвейер вид с боку (из бункера в сушилку)
| |
04.12.2013 15:50:07
![]() | |||
04.12.2013 16:17:05
.xlsx могу скинуть Изменено: | |||
04.12.2013 16:19:26
Первый файл в программе -PDF(схема), а второй в Гранд-Смете.
| |
04.12.2013 16:42:50
Династия. п.2,п.3,п.4,п.5 : -вид работ - Материалы - металлоконструкции -не поняла, что с объемом = 20,38/1000+4% = 0,06038 мой калькулятор говорит другое 20,38/1000+4% = 0,0211952 или 20,38*1,04/1000 = 0,0211952 может еще что-то введено , но я не заметила. п.7 может принять по ТЕРм03-02-041-... п.11 я так и не поняла она из чего? вид работ - оборудование, не знаю у меня сомнения а цены без НДС все? | |
04.12.2013 17:14:46
Может что не увидела в смете.Есть поз. ТЕРм38-01-001-04 Изготовление бункера,а где его установка?
| |
05.12.2013 07:45:13
ну это же хорошо что все посмотрели как это выглядит, я считаю что любой опыт никогда не будет лишним, и мне как сметчику ну очень интересно как эту установку всю осметить уже. Цены за оборудование без НДС, они идут по оборотно-сальдовой, бухгалтер мне дала. На объемы пока не смотрите, я их пересчитываю, 4% это идет на сварку, может да чего то там и не правильно посчитала. Елена: п.2,п.3,п.4,п.5 : -вид работ - Материалы - металлоконструкции - согласна, не заметила, вообще я виды работ стараюсь выставлять кога целиком смету составлю, но спасибо за то что указали на ошибку п.11 - металлическая фундаментная рама п.7- исправила на вашу расценку, спасибо )) | |
05.12.2013 07:50:52
| |||
05.12.2013 10:16:03
| |||
05.12.2013 11:34:34
| |||||
05.12.2013 11:40:22
и еще, как к полу (фундамент на уровне пола) крепятся стойки, болтов я там не вижу, они замоноличиваются? в начале сметы материалы идут по ТСЦ, а потом по СЦМ - тоже так надо? Изменено: | |||||||||||
05.12.2013 11:47:06
В 9-м сборнике есть бункера,но ФЕР09-02-001 Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: У Вас листовая сталь 5мм Тонколистовая, горячекатаная и холоднокатаная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная сталь, изготовляемая в листах. Горячекатаную тонколистовую сталь изготовляют толщиной от 1,5 до 3,9 мм, холоднокатаную от 0,7 до 3,9 мм. Возьмите установку по ФЕРм37 от веса как сосуды и аппараты без механизмов,если там есть какой-то механизм возьмите коэффициент согласно тех части к сбонику | |
05.12.2013 13:31:04
Да еще Мария Сборник 37м предназначен для 1.37. ФЕРм части 37 «Оборудование общего назначения» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования общего назначения, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности. Я обычно задаю поиск в монтажных сборниках , прикидываю по массе и если не нахожу нужный тогда волшебный сборник ФЕРм 37 В каждом монтажном сборнике есть строка Масса-это значит монтаж какого оборудование по массе учено У вас Вибратор ИВ-99Б. Ц=3827,12/4,37=876 (шт)-его вес 12 кг не совсем корректно будет смонтировать его как оборудование весом 1,5 т Кроме того по описанию Поверхностные вибраторы предназначены для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплощадок и других технологических работ. Представляют собой асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, с установленными на концах вала дебалансами. Но это данные из интернета. Нужно взять паспорта на изделия и все проанализировать. | |
05.12.2013 14:33:06
спасибо за ответы, завтра все с утра проанализирую. Конечно это будет не в тему (просто не знаю куда это писать) все сметчики которые прочитали это мое сообщение-ответьте пожалуйста, как вы в вашей организации работаете? вы все объемы работ сами считаете или вам дают проектировщики? если на это решение-кто должен считать объемы работ-есть какой то гос документ или это прописано где то-выложите пожалуйста
| |
05.12.2013 14:43:58
на него Вам никто не даст ответ... Я считаю объемы сам, и считаю что это должен делать сметчик, потому что вбить в программу это оператор, но никак не сметчик... Неумение собрать объемы = не знание технологии производства работ. ИМХО Изменено: | |||
05.12.2013 14:58:46
| |||||
05.12.2013 15:10:20
Я энергетик, у меня свои разделы... АР, КР, СС, АИИС КУЭ, РЗиА, ТМ, ОПиС, ПОС, ПОД, СН, ЭР и т.д. | |
05.12.2013 15:10:27
странно, в газпроме на комбинате, все сметчики работают по ведомости объемов работ, которые им предоставляют инженеры соответствующих отделов, они не обосновали это каким-то документом, просто сказали что за любую цифру-объем отвечает инженер-проектировщик, а сметчик отвечает за стоимость, и за правильность применения каких-либо коэффициентов, работала в гос.учреждении там выходил приказ, согласно которому сметчик не считает объемов работ, и в связи с этим з/п у сметчиков понизилась. Я еще составляю сметы на проектные работы, и самый маленький коэффициент относительной стоимости работ у раздела СМ, хотелось бы все таки конкретики.., я то умею считать объемы, просто у нас инженеры на столько либо ленивые либо не образованные что даже не знают как считать площадь окраски, обосновывая это тем что это не их обязанность
| ||||