Песок. Расход на уплотнение. Фактический расход.

Песок. Расход на уплотнение. Фактический расход.

Песок. Расход на уплотнение. Фактический расход.
 
Друзья поделитесь своим опытом. Наверняка многие сталкивались с данной проблемой.
В сметной документации не учитывают расход песка на уплотнение при обратной засыпке и устройствах насыпи. При устройстве подстилающих слоев расход 1,1, что так же не достаточно. Фактический расход составляет 1,28 - 1,35.
Про "ведерки" и "песочницы" уже не раз рассказано и Заказчикам и Проектировщикам, все с пониманием относятся, но ничего не хотят с этим делать.  
Изменено: Вячеслав - 11.07.2024 16:42:40
Похожие темы:Найти еще: расход расход
Используется ли понижающий коэффициент к НР и СП 0,85/0,8?
Автор: Atlant. Приложение 6 ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАТРАТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ III . Расходы на организацию работ на строительных площадках 1. Износ и расходы по ремонту инструментов и производственного ...
На какую статью расходов отнести диски отрезные в накладных расходах ?
Автор: Катерина. Добрый день Ответьте пожалуйста  на какую статью расходов отнести диски отрезные в  накладных расходах ? Может где то есть конкретное указание что нельзя их ставить в смету.
Дефектоскопия при монтаже дробильного оборудования
Автор: Inessa. Это в МДС про накладные расходы:III. Расходы на организацию работ на строительных площадках 9. Расходы на содержание производственных лабораторий. По этой статье ...
Работы геодезиста
Автор: Павел. Итак начнем.... Открываем МДС 81-33.2004 "Методические указания по  определению величины накладных расходов в строительстве", Приложение 6 "Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве, III раздел. "Расходы на организацию ...
Коэффициенты к НР и СП при расчете в ТЕР
Автор: Светлана Щербакова. Порядок применения коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли с 01.01.2011 Обращаем внимание! Согласно письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному ...
 
Установленные в расценках нормы расхода не меняются. Изменение норм расхода могут быть обоснованы проектом. Пусть не "выпендриваются"  :D Приглашаете оппонентов, проводите "экскримент" и составляете доку'мент. Акт называется  :D Не согласны, пусть сами делают подготовку... Да, есть такой косяк.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Дамы и господа! Ни у кого нет данной проблемы?
 
А договор уже подписан?
Cannibal
 
Цитата
Александр пишет:
А договор уже подписан?
Договор договором, а песок песком. Физику то не обманешь. Ладно бы речь шла о десятке машин, а тут речь о многих десятках тысяч кубов.  
 
 Раньше  на всякие засыпки я брала 1,1к 1м3, и экспертиза пропускала.  Потом стали ссылаться на расц. 01-02-001-11.В расц. 01-02-001-11 "Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком расход 1:1.
Если у вас насыпь,  то надо, чтобы проектировщики  сразу с учетом  уплотнения ставили объем. (Сборник 1, тех. часть, исчисление объемов  работ :
          2.1.13. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи,
должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту
плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном
залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит
умножить на коэффициент уплотнения.

При отсыпке насыпей  железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров,  объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах,  количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при  уплотнении до 0,92 стандартной плотности – 1,12; свыше 0,92 – 1,18".

А если у вас подготовка под что-то, из песка, то  надо выбрать по сборникам, какой  подходит вашей стройке:

по 23 сборнику канализация

по 30 сборнику мосты и трубы

по 7, по 8, 27,  или  31  сборникам. Там учтен расход.

 
Так чтобы потом коэффициент догоняли - такого не было... Обычно в проектном решении прописывали К уплотнения и в ВОРах инженеры писали К расхода.
Ну только Акт, наверное, поможет

Может более знающие коллеги подскажут  :)  
Изменено: Александр - 02.07.2024 16:59:31
Cannibal
 
Цитата
Залина пишет:
Раньше  на всякие засыпки я брала 1,1к 1м3, и экспертиза пропускала.  Потом стали ссылаться на расц. 01-02-001-11.В расц. 01-02-001-11 "Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком расход 1:1. Если у вас насыпь,  то надо, чтобы проектировщики  сразу с учетом  уплотнения ставили объем. (Сборник 1, тех. часть, исчисление объемов  работ :           2.1.13. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения. При отсыпке насыпей  железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров,  объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах,  количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при  уплотнении до 0,92 стандартной плотности – 1,12; свыше 0,92 – 1,18".  А если у вас подготовка под что-то, из песка, то  надо выбрать по сборникам, какой  подходит вашей стройке:   по 23 сборнику канализация  по 30 сборнику мосты и трубы  по 7, по 8, 27,  или  31  сборникам. Там учтен расход.
Там еще есть абзац 3 п.2.1.13 ФЕР 81-02-01-2001 «Если дренирующий грунт отпускается
в карьере с плотностью менее 1,5 т/м3, в этом случае потребный объем
грунта в насыпи определяется из соотношения плотности грунта, оплачиваемого по
счетам в карьере и принятой проектом плотностью в насыпи». Вот на это и ссылаемся.
 
Цитата
Александр пишет:
Ну только Акт, наверное, поможет
Заставили Заказчика лабораторно определить расход. Результаты Лаборатория подтвердила.
 
Сборник 27 ГЭСН, ОП, Раздел II п.2.27.9. При определении затрат на строительство автомобильных дорог с применением норм табл. 27-01-002, 27-01-004, 27-03-002, 27-04-001, 27-04-003, 27-05-001, 27-06-025, 27-12-003, 27-12-008 расход материалов, в случае отсутствия проектных данных, принимается по приложению 27.2.   Приложение 27.2 (27-04-001(1) "Устройство подстилающих и вырвнивающих слоев оснований: из песка -  Норма расхода песка 110м3 на 100м3 в плотном теле.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Копирование сметы (7)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
Конструктор документа в ПП SmetaWIZARD
Описание и настройка конструктора документов в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Документы сметчика
Сентябрь 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001
Разъяснение Союз инженеров-сметчиков О некоторых вопросах формирования сметы контракта в системе государственных (муниципальных) закупок в связи с принятием Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Об утверждении порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.