Коээфициент на работу в работающих ТП с оформлением допуска

Коээфициент на работу в работающих ТП с оформлением допуска

Коээфициент на работу в работающих ТП с оформлением допуска
 
Возможно ли применение коэффициента на производство работ внутри работающих ТП (РП) с оформлением допуска при производстве ремонтных работ по оборудованию? ТП отключают на короткое время, да, но она же не выводится в разряд недействующих и неработающих, допуск оформляется. или я путаю понятия...
 
А как выглядит смета на производство этих работ?
 
Обычная смета, ремонт выключателей, доливка масла в трансформаторы - такого типа работы. Всегда брали коэффициент 1,35
 
Если это у вас кап.ремонт, то вообще стесненность могут не пропустить или  пропустить 1,15
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Цитата
Мария Карловна пишет:
ТП отключают на короткое время, да, но она же не выводится в разряд недействующих и неработающих, допуск оформляется
ТП все-таки отключают и напряжения во время производства работ нет, она же в это время не действует. Уточняйте этот момент, могут ли в это время рабочие попасть под напряжение. Допуск на все время работ или каждый день оформляете, допуск конкретно на что? исходя из этого ищите в техчасти, МДС положенные коэффициенты.
 
Правда, не совсем понятно, о каком допуске идет речь. Электромонтажники должны иметь группу по электробезопасности до и выше 1000В не меньше III, допуск СРО у вас должен быть. О каком допуске вы говорите?
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Имеется ввиду по МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
 
Нет этот коэффициент вам не пропустят точно
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Да,я тоже думаю,что так как ТП все же отключается, данный коэффициент брать не корректно
 
Такое ощущение, что мы говорим сами с собой, а задавший вопрос уже и тему не смотрит
 
Вы ничего не путаете, применяйте спокойно коэффициент, допуск Вам придется оформлять в любом случае. Если ее отключили это еще не говорит о том, что электроустановка не действующая --> см. ПУЭ 7 понятие "Действующая электроустановка"
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Пользовательский интерфейс (7)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пользовательский интерфейс программного комплекса
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 2
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 2 Сметы-аналоги (шаблоны смет) 00:17 Копирование смет с предыдущего объекта 01:18 Удаление индивидуальных начислений в позициях сметы 03:40 Настройка сметы для использования в следующих объектах 06...
Документы сметчика
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.