Буронабивные сваи



Страницы: 1
RSS
Буронабивные сваи
 
беру по 5 сб. 5-1-29-3. Нужны ли обсадные трубы брать и вырубку оголовка под плитный ростверк?
 
Мария, Технология буронабивных свай по ФЕР05-01-029 не предусматривает применение обсадных труб. Если собираетесь применять технологию с обсадными трубами, то  расценки по ФЕР05-01-030. Оголовок под ростверк не вырубают: бетонируют до нужно отметки, оставляя выпуски арматуры для связи с ростверком.
Изменено: Елена - 27.05.2015 22:22:24
 
Есть такая расценка  ФЕР05-01-010-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных. Иногда это нужно. Но долно быть прописано в проекте
 
Обычно это делается в готовых сваях ,ж/бетонных готовых конструкциях,а не в буронабивных
 
Но ведь буронабивные же -сваи. Разве не любые сваи заливают на 0,5м выше нужной отметки, а потом выпуски арматуры вырубают?
 
Цитата
Мария пишет:
Но ведь буронабивные же -сваи.
Мария,Но их не забивают, а бетонируют. И ничто не мешает вывести их на проектную отметку.
 
Цитата
Елена пишет:
Цитата
Мария   пишет:
Но ведь буронабивные же -сваи.
Мария  ,Но их не забивают, а бетонируют. И ничто не мешает вывести их на проектную отметкe
Зачем заранее планировать ошибку в производстве работ. Вырубают только у готовых ж/бетонных свай,так как они имеют стандартные длины.и трудно бывает все рассчитать. Хотя и там можно забить их на нужную глубину и вырубать может не придется. Об этом обычно пишут проектировщики.  А если Ваши сваи не для ответственных конструкций,то и в готовых ничего вырубать не придется
 
Все, поняла. С :D пасибо
 
А если обсадные из асбоцементные? Сваи длиной до 5 м и диам. 300. Беру бурение 5-1-48-1 с заменой на асбоцементные+установка каркаса+бетонирование или 5-1-30, там же от м3 и неважно какой длины сваи?
Изменено: Мария - 24.11.2016 16:23:27
 
Цитата
Мария пишет:
Беру бурение 5-1-48-1 с заменой на асбоцементные
Мария, в 5-1-48-1 нет работ по установке труб и в ресурсах этой трубы нет (посмотрите на расход трубы - заменять нечего).
 
Цитата
Ирина пишет:
5-1-48-1 нет работ по установке труб
Да, как-то не доглядела
Цитата
Ирина пишет:
в ресурсах этой трубы
это, йнет, но есть стальная с расходом 0,01 на 1 м
торопили  очень сильно, вот и не посмотрела толком
А что же можно применить?
 
А если 5-1-30-1 с заменой?
 
Цитата
Мария пишет:
А если 5-1-30-1 с заменой?
Мария, можно так. А можно посмотреть по ФЕР 04 дополнительно установку обсадной трубы.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Подключение баз и ценников (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Новый файл справки, подключение и приоритет нормативных баз и ценников
Новый способ ресурсного расчета (11)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Ресурсный метод расчета, описание доработки про новый способ ресурсного расчета
Пособие по составлению смет на пусконаладочные работы по АСУ ТП В пособии изложены общие принципы составления смет на пусконаладочные работы по АСУ ТП. Минрегион РФ Письмо № 9017-ИМ/08 от 31.03.2009г.

О применении в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ и производстве работ в зимнее время