Пусконаладка

Страницы: 1
RSS
Пусконаладка
 
Специалисты по пусконаладке, подскажите пожалуйста...в ВОР есть перечень
- Перепрограммирование и наладка микропроцессорного устройства защиты в ячейке отходящей линии
- проверка работы ЛЗШ
- проверка работы УРОВ
- проверка работы дуговой защиты
- комплексное опробование взаимодействия всех устройств РЗАиА ячейки
Подскажите пожалуйста, какие применить расценки, может кто знает... заранее очень благодарна.
 
Присмотритесь к ФЕРп01.  Например  ФЕРп01-04-048 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)
:ФЕРп01-04-060,61 защиты с реле ФЕРп01-04-063 Дуговые защиты. Но там большие расценки. У Вас система автоматики.Здесь скорее всего ведомственные ,на тех обслуживание. Может кто делал,то подскажет по точнее
 
Карина, Опишите, где эта наладка происходит?
 
Ирина, наладка в подстанции, эта подстанция уже существует, и следовательно УРОВ, ЛЗШ тоже уже существующие
Помогите пожалуйста, а то ничего не понимаю :cry:
Изменено: Карина - 29.07.2015 07:32:47
 
Если наладка в подстанции Вас  ФЕРп01. подойдет. Рассмотрите  ФЕРп01-04-048 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)
:ФЕРп01-04-060,61 защиты с реле ФЕРп01-04-063 Дуговые защиты.  
 
Цитата
Карина пишет:
наладка в подстанции, эта подстанция уже существует, и следовательно УРОВ, ЛЗШ тоже уже существующие
Карина,А почему решили делать их пусконаладку? Из-за того, что реконструкция была и что-то из оборудования заменили или добавили?
 
Ирина,нет, в подстанции ничего не меняем. Не знаю почему так решили, в проекте так  
 
Галина Вантурина,защиты с реле ФЕРп01-04-060,61 это у меня к какому пункту относится?
 
Галина Вантурина, Ирина,
- проверка работы ЛЗШ
- комплексное опробование взаимодействия всех устройств РЗАиА ячейки
какие расценки применить, можете подсказать???
 
Проверка работа ЛЗШ -это фактически реле защиты,возьмите прим. как защиты от замыканий на земли что-нибудь из ФЕРп01-04-062
 
Карина! Оборудование не меняете, ПНР не уместно. Проведите обследования объекта, экспертизу.
 
ФЕРп01-13-001 Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках. Попробуйте так,если Заказчик требует,чтобы обязательно было по расценкам,бывают и такие  
 
Галина Вантурина,спасибо! это к комплексному опробованию взаимодействия всех устройств РЗАиА ячейки ???
Изменено: Карина - 29.07.2015 14:14:29
 
Да
 
Цитата
Карина пишет:
нет, в подстанции ничего не меняем. Не знаю почему так решили, в проекте так
Карина,А о чем проект, если никакого монтажа или реконструкции нет?
 
Ирина, от этой подстанции пойдут новые КЛ и ВЛ
 
Карина,посмотрите http://smetnoedelo.ru/docs/1692.html, там хорошие примеры и пояснения, в том числе и по ПНР при проектировании отходящих ВЛ И КЛ.
 
Елена, скачала это пособие, почему-то не открывается(
 
Карина,скачайте программу для чтения таких файлов http://djvu-info.ru/djvu_reader/
 
В этом пособии в примерах  посмотрите Отдел 04. Устройства релейной защиты
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Новые функции (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Новые функции версии 5.3
Приступая к работе (2)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Приступая к работе
МДС 12-15.2003 Методические указания по составлению разделительной ведомости поставок заказчика-подрядчика Минстрой РФ Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства