Устройство бесперебойного питания
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Устройство бесперебойного питания

Страницы: 1 2 След.
RSS
Устройство бесперебойного питания
 
Добрый день, составляю смету на электроосвещение нежилого здания(ставим щитки заводс., светильники  и т.п.)
В спецификации есть такое обрудование:
Устройство бесперебойного питания 220В; 3кВт UPS-3,0
что это за зверь такой , кто знает брать монтаж по ферм 08 разделу 04 НКУ как шкаф?

http://www.energosistems.ru/productID_5260.html
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: бесперебойного
Монтаж источника бесперебойного питания UPS-EATON
Автор: Елена. Добрый день,подскажите расценку на монтаж в напольном шкафу : 1) источника бесперебойного питания  UPS-EATON                                                                                                                     2) модуля внешних ...
Расценка на блоки бесперебойного питания
Автор: Сергей Черн. Подскажите пожалуйста , в какой базе взять расценку (примерную) на установку блоков бесперебойного питания , цена от 189 000 и минимум.  Хоть сравнить чем нибудь  Большое Спасибо
ТО систем охр. освещения и охр. телевиденья
Автор: Paul. Блок бесперебойного электропитания постоянного напряжения (12, 24В) под это подходит расценка ГЭСНмт 42-03-007-01 Блоки бесперебойного электропитания ...
Монтаж источника бесперебойного питания UPS-EATON
Автор: Елена. 1) источник бесперебойного питания  UPS-EATON PW91G3000R-XL2U  3000 BA  2)модуль внешних батарей EBM PW9130N3000N3000R-EBM2U
Какие расценки можно применить на Систему оповещения
Автор: Ирина. Подскажите какие расценки можно применить на Систему оповещения. Усилитель Inter-М Тюнер AM/FM PAM-T Бесперебойное питание. UPS Микрофон
 
ссылку кинула, но что-то сомневаюсь что это он и есть по наименованию
 
Валентина, это прибор который просто втыкается в розетку, а в его разъемы провода от компьютера или другой техники. Берете его стоимость и все, установка не нужна
 
Ссылка подходящая. Смонтировать как шкаф можно
 
Какой же это шкаф? Ведь сетевой фильтр не монтируют по доп. расценкам.....
 
Этот (Устройство бесперебойного питания 220В; 3кВт UPS-3,0 ) не для компьютеров. Это для аварийного освещения  нежилого здания(в случае отключения электроэнергии) Если он устанавливается на полу как на полу. К нему наверное завязана цепь освещения.
 
Я для примера написала про компьютер, т.к. у меня ссылки не открываются. Не считаю слишком трудоемкой работу по установке этого бесперебойника, но это мое мнение, выбор за Валентиной.
 
Тут нужно точно знать что за  Устройство бесперебойного питания 220В; 3кВт UPS-3,0 . Сколько их по спецификации. Если он не один и  и допустим только на одно помещение,Вы правы.  Как есть бесперебойники для телевизора. То их устанавливать не нужно. Купить и все. А ,если это что то большое,то  да.  Это знает Валентина и она нам напишет
 
м10-02-016-06...
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Тут нужно точно знать что за Устройство бесперебойного питания 220В; 3кВт UPS-3,0 .
Я смогла открыть ссылку и посмотреть на этого "зверя", не такой уж он большой и страшный)))))))) я бы не пропустила работы по его установке)
 
Цитата
Татьяна пишет:
Я для примера написала про компьютер, т.к. у меня ссылки не открываются. Не считаю слишком трудоемкой работу по установке этого бесперебойника, но это мое мнение, выбор за Валентиной.
А я считаю Вашу работу не трудоемкой и предлагаю Вам зарплату не платить...
 
Цитата
Atlant пишет:
А я считаю Вашу работу не трудоемкой и предлагаю Вам зарплату не платить...
Вот когда будете моим начальником, тогда и будете решать платить или нет, а здесь я высказываю мнение с точки зрения Заказчика.
Цитата
Татьяна пишет:
, но это мое мнение, выбор за Валентиной.
 
Валентина! ИБП необходимо не только смонтировать,но и наладить, посмотрите часть 1 (ФЕРп) отдел 6.
Изменено: Анатолий Пенушкин - 11.08.2015 14:40:22
 
Мне кажется глупо ссориться. Расценка м10-02-016-06.. для бесперебойника размером 347х198х490 совсем неплохая.  Я почему то уцепилась сразу за ФЕРм8,так как освещение ,тем более нежилое
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Мне кажется глупо ссориться
А мы не ссоримся, мы часто спорим и расходимся каждый со своим мнением))))))
 
Желательно приходить к единому мнению. Здесь думаю никому нестыдно что то узнать новое для себя и потом применить в работе. И спор на ссору не должен походить. Ну это чисто мое мнение
 
А если попробовать м11-4-2 и далее по весу или м11-4-3 и далее по весу :)
 
По спецификации он идет в кол-ве 1 штука
но я его найти не могу его хотя бы точную ссылку как он вообще выглядит
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:



Валентина! ИБП необходимо не только смонтировать,но и наладить, посмотрите часть 1 (ФЕРп) отдел 6.
это я так понимаю 01-06-023-01 в кол-ве 1 штука?
 
Цитата
Atlant пишет:



м10-02-016-06...
согласна полностью
Страницы: 1 2 След.
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: бесперебойного

Виды работ по смете (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Виды работ по смете с допуском от СРО, просмотр сметы без использования ПК «ГРАНД-Смета»
Мастер создания локальной сметы в ПП SmetaWIZARD
Описание работы мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Создание формы, формирование структуры сметы: виды расчетов и настройка структуры.
ТТК. Возведение монолитных жилых и общественных зданий в крупнощитовой опалубке ТТК. Возведение монолитных жилых и общественных зданий в крупнощитовой опалубке Минрегион РФ Письмо № 10753-ВТ/11 от 29.04.2011г.

Разъяснения по вопросу определения сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по объектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета