Применение расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1

Применение расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1

Применение расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1
 
Всем доброго времени суток!
Выполняем работы по восстановлению после пожара железобетонных конструкций в строящемся здании (Московская область). Монолитные стены внутри здания подвержены воздействию огня с разрушением защитного слоя бетона от 20 до 40%. Монолитные стены оштукатурены не были.
В смете на ремонтные работы была применена расценка ТЕР06-01-067-1 ("Обработка поверхности пескоструйным аппаратом"). Заказчик настаивает на изменении примененной расценки на ТЕРр61-25-1 ("Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом"), мотивируя тем, что (цитата):"Данная расценка размещается в разделе № 14 "Выполнение прочих работ в емкостных сооружениях". Емкостные сооружения предназначены для содержания в них различного рода жидкостей (в том числе агрессивных химических веществ), газов. Для очистки поверхностей емкостных сооружений от такого рода веществ необходимы и повышенные трудозатраты в три раза  и повышенное содержание песка для снятия поврежденного и коррозионного слоя (в расценке учтен расход песка 3,0 м3 на 100 м2 поверхности супротив 0,1 м3 на 100 м2 в расценке 61-25-1 по очистке пескоструйкой фасадов зданий)".
Так же была применена расценка ТЕР30-08-040-2 "Устройство подмостей для окраски". Однако Заказчик настаивает на исключении данной позиции из сметы. На предложение заменить расценку ТЕР30-08-040-2 на 08-07-002-1 ("Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м") Заказчик ответил отказом, настаивая на применении расценки ТЕРр61-25-1 ("Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом").

Прав ли Заказчик? Прошу дать разъяснения по применению расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1 в конкретном случае.
Похожие темы:Найти еще: терр тер
Смета для ремонта квартиры после залива.
... расценках материалы( грунтовка, шпатлёвка, краска, обои)?  ТЕРр 62-17-4 ТЕР 15-04-006-02 ТЕР 15-04-006-01 ФЕР15-02-019-04 ФЕРр62-42-01 ТЕРр 61-1-9 ТЕРр 63-6-1 ТЕРр 63-6-2 ТЕР 46-03-017-1 ТЕР 46-03-017-3 ТЕРр 62-17-2
Разборка(Демонтаж) стяжки
... правилам ценообразования, то согласно п.3.4 Указаний по применению ТЕРр "Выполняемые при ремонте и реконструкции работы ..... НЕ УЧТЕННЫЕ в ТЕРр, принимаются по по соответствующим ТЕР. Следовательно работы по разборке полов нужно расценивать по ТЕРр, так как они учтены в ТЕРр, и думаю Заказчик пропустит Вам эту расценку
Коэффициенты на реконструкцию
Автор: Катерина. При реконструкции зданий и сооружений  ТЕР  НР- 0,85 , СП - 0,8        ТЕРр      НР- 0,85   СП - 0,8 При ремонте жилых и общественных зданий   ТЕР к НР- 0,85*0,9  СП - 0,8*0,85    ТЕРр      НР- 0,85   СП - 0,8
К-т стеснённости 1,2 или 1,35
... квартиры на возмещение ущерба после залития. Там для ТЕР применены к-ты стеснённости 1,35 , а для ТЕРр - к-ты 1,15 . Но я считаю, что нужно применять для ТЕР - 1,2 , а для ТЕРр - 1,0 согласно МДС 81-38.2004 приложение 3.
В каких случаях применяем ТЕРы, а в каких ФЕРы
Автор: Таня. Терра, то,что"Терра пишет: Если в регионе отсутствуют актуальные ТЕР, то значит применяем ФЕР (а они как правило отсутствуют сейчас, и в новых методиках прописано)." ясно, но вопрос немного в другом: если ...
 
Думаю, что заказчик прав
 
Если у Вас высота помещения будет выше 4 метров, то непонятна причина отказа Заказчика  применить расценку  ФЕР08-07-002-01. Вам нужно сослаться на п. тех.части сборника, который Вы возьмете для окраски.
По поводу  расценки ТЕР06-01-067-1-она относится  действительно к ( Обработка поверхности емкостных сооружений). Эти работы будут проводиться внутри емкости и Заказчик опасается . После пожара расход песка у Вас однозначно будет выше,чем для фасада, так как удалить  копоть  сложнее,чем просто почистить фасад. Доказывайте Заказчику,что копоть от пожара не пыль уличная, а тоже сложный трудноудаляемый состав.  Может быть разрешит  взять расценку  ФЕРр61-25-1 за несколько раз. Может что то возьмете из ФЕР 13
 
Если заказчику не понравилась расценка 08-07-002-1 на устройство лесов, попробуйте совсем отчаянный вариант: в п.1.61.2 ТЧ ФЕРр61 четко написано, что работа ведется с ранее установленных лесов для смежных работ. Если никаких смежных работ не было, то согласно п. 1.61.3 установка и разборка неинвентарных лесов учитывается по ФЕРр69. Возможно, в этом случае, заказчик согласится на 08-07-002-1.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 15. Учёт выполненных работ
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте выполненных работ по смете. 1. Начальные настройки 00:31 Начальные настройки «ГРАНД-Сметы» для учёта выполненных работ 2. Акты выполненных работ 01:45 Как создать новый акт или выбрать для работы п...
Основная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Основная часть
Документы сметчика
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ГОСЗАКУПКИ «С НУЛЯ»: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НОВИЧКА. Министерство экономического развития Алтайского края управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прочих затрат при пересчете сметных расчетов стоимости на 1991 год.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.