Применение расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1


Страницы: 1
RSS
Применение расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1
 
Всем доброго времени суток!
Выполняем работы по восстановлению после пожара железобетонных конструкций в строящемся здании (Московская область). Монолитные стены внутри здания подвержены воздействию огня с разрушением защитного слоя бетона от 20 до 40%. Монолитные стены оштукатурены не были.
В смете на ремонтные работы была применена расценка ТЕР06-01-067-1 ("Обработка поверхности пескоструйным аппаратом"). Заказчик настаивает на изменении примененной расценки на ТЕРр61-25-1 ("Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом"), мотивируя тем, что (цитата):"Данная расценка размещается в разделе № 14 "Выполнение прочих работ в емкостных сооружениях". Емкостные сооружения предназначены для содержания в них различного рода жидкостей (в том числе агрессивных химических веществ), газов. Для очистки поверхностей емкостных сооружений от такого рода веществ необходимы и повышенные трудозатраты в три раза  и повышенное содержание песка для снятия поврежденного и коррозионного слоя (в расценке учтен расход песка 3,0 м3 на 100 м2 поверхности супротив 0,1 м3 на 100 м2 в расценке 61-25-1 по очистке пескоструйкой фасадов зданий)".
Так же была применена расценка ТЕР30-08-040-2 "Устройство подмостей для окраски". Однако Заказчик настаивает на исключении данной позиции из сметы. На предложение заменить расценку ТЕР30-08-040-2 на 08-07-002-1 ("Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м") Заказчик ответил отказом, настаивая на применении расценки ТЕРр61-25-1 ("Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом").

Прав ли Заказчик? Прошу дать разъяснения по применению расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1 в конкретном случае.
 
Думаю, что заказчик прав
 
Если у Вас высота помещения будет выше 4 метров, то непонятна причина отказа Заказчика  применить расценку  ФЕР08-07-002-01. Вам нужно сослаться на п. тех.части сборника, который Вы возьмете для окраски.
По поводу  расценки ТЕР06-01-067-1-она относится  действительно к ( Обработка поверхности емкостных сооружений). Эти работы будут проводиться внутри емкости и Заказчик опасается . После пожара расход песка у Вас однозначно будет выше,чем для фасада, так как удалить  копоть  сложнее,чем просто почистить фасад. Доказывайте Заказчику,что копоть от пожара не пыль уличная, а тоже сложный трудноудаляемый состав.  Может быть разрешит  взять расценку  ФЕРр61-25-1 за несколько раз. Может что то возьмете из ФЕР 13
 
Если заказчику не понравилась расценка 08-07-002-1 на устройство лесов, попробуйте совсем отчаянный вариант: в п.1.61.2 ТЧ ФЕРр61 четко написано, что работа ведется с ранее установленных лесов для смежных работ. Если никаких смежных работ не было, то согласно п. 1.61.3 установка и разборка неинвентарных лесов учитывается по ФЕРр69. Возможно, в этом случае, заказчик согласится на 08-07-002-1.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: терр тер

Применение индексов перевода (5)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
Работа с документом (1.2)
В этом видеоуроке демонстрируется, как просматривать текст документа, изменять масштаб текста, пользоваться оглавлением и гиперссылками, рассказывается о печати текста в ГрандСтрой-Инфо.
Минрегион РФ Письмо № 3757-КК/08 от 21.02.2011

О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в соответствии с Письмом от 06.12.2010 N 41099-КК/08 Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ на проектные работы в строительстве (Вопросы и ответы) 2013г. Настоящий Сборник является продолжением материалов, изданных в 2002 и 2004-2010, 2012 годах, содержащих разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства.