Монтаж отводов,тройников в ППУ изоляции

Страницы: 1
RSS
Монтаж отводов,тройников в ППУ изоляции
 
Доброго времени суток.Нужно ли учитывать дополнительно фасонные части при прокладке трубопроводов в ППУ изоляции,если нужно, то какую расценку можно использовать?
 
Цитата
Наталия пишет:
Нужно ли учитывать дополнительно фасонные части
Наталия,По какой расценке монтируете трубопровод? Если по ФЕР 24 - см. п.1.24.10 ТЧ и ресурсную часть расценки (в ресурсах - труба, а не трубопровод)
Изменено: Ирина - 19.08.2015 07:18:32
 
я обычно беру 22-03-001-05(06,07) удаляю ресурс Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм , добавляю фасонные части по спецификации с ценой по прайс листу. Не забудьте изоляцию стыков добавить по два на отвод ......................
,
 
Тех.часть ФЕР 24 1.24.10. установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений – по ФЕР части 22 «Водопровод – наружные сети»;
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Похожие темы Найти еще: отводов


Импорт смет из XML и ARP (62)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Импорт смет из XML и ARP
Ранжирование ресурсов (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Ранжирование ресурсов
Ливневка, отмостка В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Пожарная сигнализация (ПC)