На Госэкспертизу была предоставлена сметная документация на монтаж подземного газопровода, установку ГРПШ.

По замечаниям Госэкспертизы:

1. Расходы по проверке исправности изолирующего фланцевого соединения  -  относятся к НР.
2. Расходы по проверке наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (свечи ГРПШ, токоприемник, ГРПШ, металоконструкции ограждения ГРПШ)  -  относятся к НР.

Так ли это?
 
Не ясно какие расценки были у Вас применены в смете . Исправность изолирующего фланцевого соединения скорее всего Вы не должны были брать отдельно. Ведь при монтаже должен быть проведен визуальный и т.п. контроль, который действительно за счет НР. А вот по поводу проверки заземления, тут вопрос. В перечне затрат НР,я таких не встречала. А экспертиза не ссылается  на пункты?
 
1. Проверка исправности ИФС  -  по расценке Тп01-11-014-01 (применительно).
   Прверку ИФС производит специализир. организация "Подземметаллзащита", выдается справка об исправности соединения.

2. Что касается заземления:

сам монтаж был взят по сборникам:
- Т33-02-013-14 - Установка молниеотвода,
- Т33-03-004-01 - Забивка вертикальных заземлителей,
- Тм08-02-472-02 - Заземлитель горизонтальный.

Измерение заземления по сборникам:
- Тп1-11-012-01 - определение удельного сопротивления грунта,
- Тп1-11-010-02 - измерение сопротивления растеканию тока,
- Тп1-11-011-01 - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 свечей, токоприемник, ГРПШ, металоконструкции ограждения ГРПШ)
Данные измерения также производит специализированная организация, по результатам измерений выдается протокол.
 
Эти работы не сидят в НР.
По вопросу Проверки ИФС   Экспертиза скорее всего  ссылается на п. 9 МДС 33
9. Расходы на содержание производственных лабораторий. По этой статье учитываются следующие затраты: расходы на оплату труда
(с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников производственных лабораторий;
Но это касается неспециализированных лабораторий. если привлекаются (специализир. организация "Подземметаллзащита", выдается справка об исправности соединения.), то работы должны быть включены.
По измерениям заземления мотивация  не понятна вообще,  
 
Буду отстаивать свою точку зрения. Спасибо за информацию!
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Создание строк «Авторасценка» и «Расценка» в ПП SmetaWIZARD
Описание создания расценок в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Добавление позиции в смету (3.2)
Цель видеоурока – показать пользователю, как в программе ГрандСмета добавлять позиции в смету, применять коэффициентов и осуществлять прямую замену ресурсов.
Документы сметчика
Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (Минстрой России Приказ № 78/пр от 08.02.2017)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 11 ноября 2024 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.