Уважаемые сметчики. Прошу совета. У нас наружные стены 640мм с утеплителем пенопласт 100ии и воздушной прослойкой 40мм.
расценка в проекте Е08-02-015-1 кладка кирп стен, к ней добавлен просто материал С104-0004-4 плиты теплоизоляционные. отдельно работы нет
В составе работ расценки по кладке стен не учтены работы по утеплению стен пенопластом, (они учтены в других расценках 08-02-015-1по8 может сметчик ошибся?), но сметчик в объем работ по кладке кирпичных стен включил объем по утеплению стен пенопластом. То есть он просто площадь стен 1800 м2 умножил на толщину стены 640мм, в которую входит утеплитель и получил объем кладки.
Подрядчик наставивает что работа по монтажу утеплителя не учтена, и ее надо взять дополнительно. Помогите разобраться. Я считаю что работа утеплителя учтена в смете по стоимости кладки кирпичных стен. и повторно ничего включать не надо.
Спасибо всем.
расценка в проекте Е08-02-015-1 кладка кирп стен, к ней добавлен просто материал С104-0004-4 плиты теплоизоляционные. отдельно работы нет
В составе работ расценки по кладке стен не учтены работы по утеплению стен пенопластом, (они учтены в других расценках 08-02-015-1по8 может сметчик ошибся?), но сметчик в объем работ по кладке кирпичных стен включил объем по утеплению стен пенопластом. То есть он просто площадь стен 1800 м2 умножил на толщину стены 640мм, в которую входит утеплитель и получил объем кладки.
Подрядчик наставивает что работа по монтажу утеплителя не учтена, и ее надо взять дополнительно. Помогите разобраться. Я считаю что работа утеплителя учтена в смете по стоимости кладки кирпичных стен. и повторно ничего включать не надо.
Спасибо всем.