Расценки по монтажу Высокомачтовой опоры с молниеотводом

Расценки по монтажу Высокомачтовой опоры с молниеотводом

Расценки по монтажу Высокомачтовой опоры с молниеотводом
 
Добрый день!
Проверьте пож-ста правильность выбранных расценок для монтажа  Высокомачтовой опоры с молниеотводом ВГМ-25(3)-М5, с Монтажн. комплектом, с Силовым электроинструментом для спуска-подъема короны, прожекторами -3 шт.
1.   33-01-007-03 – бурение котлована
2.   33-01-001-01 – фундамент
3.   08-01-003-07 – гидроизоляция фундамента
4.   33-02-013-18 - монтаж стальной мачты
5.   Стоимость готовой мачты с молниеотводом, Монтажный комплект, Силовой   электринструмент для спуска-подъема короны
6.  м08-03-596-07 Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте
7. Стоимость  прожекторов
Какие могут быть еще пропущенные   вспомогательные работы?
Заранее спасибо!
Похожие темы:Найти еще: монтажу отводом
Строительная длина отводов
... 12-01-014. 1.12.62. По табл. 12-01-015, 12-02-009 при изготовлении гнутых фасонных деталей (отводов) на монтажной площадке к расценкам добавляются затраты на монтаж отводов, определяемые по расценкам табл. 12-01-016. Расход труб следует принимать с учетом развернутой длины отводов." В таблице это 8-11 столбик ...
Как правильно брать монтаж таких отводов в ППУ
... учесть в объёме прокладки. Расчёт веса фасонных частей: (153*4)/1000=0,612т. Есть какое-то офиц объяснение или комментарий как правильно брать монтаж таких отводов? Длина плеч у таких отводов 1м (в том числе длина отводов). Если как проверяющий предлагает, падает цена и проблемно с делением по длинам ...
Задвоение обьемов трубы при монтаже фасонных частей
... EIG. Как быть со списанием трубы при прокладке наружнего газопровода?  Допустим фактически  уложено 10 м подземного газопр., в том числе 2 отвода длиной по 0.8 м каждый. Подрядчик взял расценку прокладка трубопровода- 10 м. И расценку: установка фасонных частей (2 отвода по весу)....
Работа на монтаж отводов, тройников и переходов
Автор: Александра. Подскажите как учесть работу по монтажу отводов, тройников и переходов. В смете использован  ФЕРм12-01-005-10 20м длина трубы, и на данном участке куча переходов, отводов и тройников, вот ...
Учтена ли фасонина в расценке ФЕРм12-01-002-13
Автор: Вишневская. Да дополнительно монтаж отводов, тройников, переходов не учитывается, учитывается только МТР (отводы, тройники, переходы), Обратить внимание что в ФЕРм12-01- нужно ...
 
молниеотвод есть, а где заземление?
 
Ирина, у Вас, случайно, не высокомачтовая  осветительная установка (ВОУ) с подвижной короной?
 
Цитата
Ирина пишет:
у Вас, случайно, не высокомачтовая осветительная установка (ВОУ) с подвижной короной?
у нас ВГМ-25(3)-М5 с подвижной короной, думаю, смысл у них один
 
Цитата
Ирина пишет:
молниеотвод есть, а где заземление?
Да, забыла, думаю подойдет 33-3-3-5?
 
Цитата
Ирина пишет:
с подвижной короной, думаю, смысл у них один
Ирина, а какое оборудование Вы смонтировали для того, чтобы обеспечить эту подвижность?
 
Цитата
Ирина пишет:
Ирина, а какое оборудование Вы смонтировали для того, чтобы обеспечить эту подвижность?
Вы имеете ввиду, что для силового электроинструмента для спуска-подъема короны нужна расценка. Вот я и не знаю пока..)
 
не знаю какую взять?
 
Хотя уже нашла..
Что касается обслуживания, то выглядит это так. К мачте подходит монтажник и подключает так называемый «независимый механизм спуска-подъема короны», который выглядит как большая дрель. Это устройство имеет дистанционное управление, так что монтажник стоит в безопасной зоне. Простым нажатием кнопки он опускает корону вместе с осветительными приборами. Спуск и подъем занимает менее 15 минут для 30-метровой опоры. Конструкция включает проверочный кабель, что позволяет проверить работу всех ламп на земле, заменить вышедшие из строя, а также перенацелить прожектора. Такие опоры находят все более широкое применение.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Последовательность выполнения работ (7)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Последовательность выполнения работ, даты начала и окончания работ
Запуск программного комплекса (6)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск программного комплекса
Документы сметчика
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год
О применении индексов изменения сметной стоимости в Республике Крым
Дополнение к Письму Минстроя № 24818-ХМ/09 от 07.06.2018 о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в во 2 квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, они помогаю нам сделать сайт удобным для вас.