Добрый день! Вопрос с постелью для кабеля Общая длина траншеи -224,5м Длина траншеи при 1каб.=110 (110х1=110м) Длина траншеи при 2аб.=21,5м (2х21,5=43м) Длина траншеи при 3каб=7,5м (3х7,5=22,5м) Общая длина кабеля -175,5м Беру расценку: 8-02-142-1 с объемом 224,5м 8-2-142-1 с объемом 110м (1каб.) Расценку 8-02-142-2 при 2х каб. - с объемом 43м с к=2 Расценку 8-02-142-2 при 3х каб. - с объемом 22,5м с к=3 Расценку 8-02-142-2 при 1 каб. - с объемом 110м с к=1
Расценка на кабель не высоковольтный Автор: Анастасия. Добрый день. Применила расценку на прокладку кабеля ТЕРм08-02-147-01 (кабель контрольный, кабель экранированный ,кабель силовой), а заказчик не принимает говорит, что используемый кабель ...
Подскажите какой кабель в чем прокладывать? Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки:
кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS;
кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн;
кабель ПВС, ПВСл, ПВСн;
кабель NYM,...
Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее Автор: Виктория. Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в траншеи лежит 6 кабелей надо их покрыть плитами, какую расценку надо принять: ГЭСНм08-02-143-03 плитами одного кабеля (эту на один кабель)
ГЭСНм08-02-143-04 плитами ...
Немножко непонятно почему траншея 224,5 м Как видно из описания 110м+21,5м(в ней 2 кабеля0+7,5м (3 кабеля)=139 м Затем устройство пастели (100 м кабеля,а не траншеи) 8-02-142-1 -Устройство постели при одном кабеле в траншее=139м ФЕРм08-02-142-02 (На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01) (100 м кабеля) можно подсчитать весь кабель сразу (110+43+22,5)-139=175,5-139=36,5м
Галина Вантурина пишет: Немножко непонятно почему траншея 224,5 м Как видно из описания 110м+21,5м(в ней 2 кабеля0+7,5м (3 кабеля)=139 мЗатем устройство пастели (100 м кабеля,а не траншеи)8-02-142-1 -Устройство постели при одном кабеле в траншее=139мФЕРм08-02-142-02 (На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01) (100 м кабеля) можно подсчитать весь кабель сразу(110+43+22,5)-139=175,5-139=36,5м
С траншеей не могу ничего сказать по этому поводу. Но как следует из ваших пояснений Общая длина кабеля -175,5м В один кабель У Вас 110 м+21,5м (здесь будет потом добавка на последующий кабель+7,5м(здесь будет добавка на 2 последующих кабеля Итого =139 м на одну нитку и добавка 21,5+7,5х2=36,5м. Посмотрите чертежи еще, где нанесены виды траншей. Может ошибки какие Как Вы написали нужно учесть 139м +36,5 м
Никаких коэффициентов расценка на устройство постели на каждый последующий кабель не предусматривает, должно получится у вас (при условии что кабели в одной траншее и никуда не отходят) 8-02-142-1 - 110 м 8-02-142-2 - 43+22,5 = 65,5 м
Обьясняю логику, при параллельной укладке кабелей первой расценкой мы учли постель под самый длинный кабель, вторая расценка предусматривает постель под параллельно прокладываемые КЛ
и да, постель вы делаете под кабель, а не для траншеи
Думаю немножко по-другому. Здесь Тип траншеи Т-1 110 метров (где 1 кабель размещен) Тип траншеи ,где 2 кабеля, например Т-2 длина этой траншеи 21,5 м Вторая нитка кабеля буудет дополнительная-21,5м Тип траншеи ,где 3 кабеля Т-3 длина этого участка траншеии 7,5м (Вторая и третья нитка кабеля составит 15м)
Поэтому 8-02-142-1 - 110 м +21,5+7,5=139м 8-02-142-2 - 21,5+7,5*2=36,5м См. ответ#5Юля
Галина Вантурина пишет: Думаю немножко по-другому. Здесь Тип траншеи Т-1 110 метров (где 1 кабель размещен)Тип траншеи ,где 2 кабеля, например Т-2 длина этой траншеи 21,5 м Вторая нитка кабеля буудет дополнительная-21,5мТип траншеи ,где 3 кабеля Т-3 длина этого участка траншеии 7,5м (Вторая и третья нитка кабеля составит 15м)Поэтому 8-02-142-1 - 110 м +21,5+7,5=139м8-02-142-2 - 21,5+7,5*2=36,5мСм. ответ#5Юля
Это правильно
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов для каждой строки локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 17 января 2022 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.