Постель для кабеля



Страницы: 1
RSS
Постель для кабеля
 
Добрый день!
Вопрос с постелью для кабеля
Общая длина траншеи -224,5м
Длина траншеи при 1каб.=110 (110х1=110м)
Длина траншеи при 2аб.=21,5м (2х21,5=43м)
Длина траншеи  при 3каб=7,5м (3х7,5=22,5м)
Общая длина кабеля -175,5м
Беру расценку:
8-02-142-1 с объемом 224,5м
8-2-142-1 с объемом 110м (1каб.)
Расценку 8-02-142-2 при 2х каб. - с объемом 43м  с к=2
Расценку 8-02-142-2 при 3х каб. - с объемом 22,5м с к=3
Расценку 8-02-142-2 при 1 каб. - с объемом 110м  с к=1

Все ли верно
Изменено: Валентина Логунова - 30.06.2016 08:11:42
 
Немножко  непонятно почему траншея 224,5 м Как видно из описания  110м+21,5м(в ней 2 кабеля0+7,5м (3 кабеля)=139 м
Затем устройство пастели (100 м кабеля,а не траншеи)
8-02-142-1 -Устройство постели при одном кабеле в траншее=139м
ФЕРм08-02-142-02 (На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01) (100 м кабеля) можно подсчитать весь кабель сразу
(110+43+22,5)-139=175,5-139=36,5м
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Немножко непонятно почему траншея 224,5 м Как видно из описания 110м+21,5м(в ней 2 кабеля0+7,5м (3 кабеля)=139 мЗатем устройство пастели (100 м кабеля,а не траншеи)8-02-142-1 -Устройство постели при одном кабеле в траншее=139мФЕРм08-02-142-02 (На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01) (100 м кабеля) можно подсчитать весь кабель сразу(110+43+22,5)-139=175,5-139=36,5м
длину смотрю по кабельному журналу
 
С траншеей не могу ничего сказать по этому поводу.  Но как следует из ваших пояснений Общая длина кабеля -175,5м
В один кабель У Вас 110 м+21,5м  (здесь будет потом добавка на последующий кабель+7,5м(здесь будет добавка на 2 последующих кабеля
Итого =139 м на одну нитку и добавка 21,5+7,5х2=36,5м.
Посмотрите чертежи еще, где  нанесены виды траншей.
Может ошибки какие
Как Вы написали нужно учесть 139м +36,5 м
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Расценку 8-02-142-2 при 2х каб. - с объемом 43м с к=2Расценку 8-02-142-2 при 3х каб. - с объемом 22,5м с к=3
на мой взгляд - нет.
08-02-142-01 объем 21,5+7,5+110
08-02-142-02 объем 21,5+7,5*2
Изменено: Юлия - 30.06.2016 08:54:55
 
Цитата
Юлия пишет:
на мой взгляд - нет.08-02-142-01 объем 21,5+7,5+11008-02-142-02 объем 21,5+7,5*2
Согласна с Юлией в определении объема по расценкам
 
Никаких коэффициентов расценка на устройство постели на каждый последующий кабель не предусматривает, должно получится у вас (при условии что кабели в одной траншее и никуда не отходят)
8-02-142-1 - 110 м
8-02-142-2 - 43+22,5 = 65,5 м

Обьясняю логику, при параллельной укладке кабелей первой расценкой мы учли постель под самый длинный кабель, вторая расценка предусматривает постель под параллельно прокладываемые КЛ

и да, постель вы делаете под кабель, а не для траншеи
Изменено: Atlant - 30.06.2016 09:24:13
 
Думаю немножко по-другому. Здесь Тип траншеи  Т-1 110 метров (где 1 кабель размещен)
Тип траншеи ,где 2 кабеля, например Т-2  длина этой траншеи 21,5 м Вторая нитка кабеля буудет дополнительная-21,5м
Тип траншеи ,где 3 кабеля Т-3 длина этого участка траншеии 7,5м (Вторая и третья нитка кабеля составит 15м)

Поэтому 8-02-142-1 - 110 м +21,5+7,5=139м
8-02-142-2 - 21,5+7,5*2=36,5м
См. ответ#5Юля
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Думаю немножко по-другому. Здесь Тип траншеи Т-1 110 метров (где 1 кабель размещен)Тип траншеи ,где 2 кабеля, например Т-2 длина этой траншеи 21,5 м Вторая нитка кабеля буудет дополнительная-21,5мТип траншеи ,где 3 кабеля Т-3 длина этого участка траншеии 7,5м (Вторая и третья нитка кабеля составит 15м)Поэтому 8-02-142-1 - 110 м +21,5+7,5=139м8-02-142-2 - 21,5+7,5*2=36,5мСм. ответ#5Юля
Это правильно
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Всем спасибо за ответы
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеля

Работа с разделами локальной сметы (41)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа с разделами локальной сметы
Виды работ по смете (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Виды работ по смете с допуском от СРО, просмотр сметы без использования ПК «ГРАНД-Смета»
Устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой  до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.