Площадь цементной подливки
 
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с объёмами. В проекте сказано что плиты уложить с подливкой. Сами плиты устанавливаю по ГЭСН07-05-011-06, а вот подливку беру по ГЭСН06-01-013-01, но как найти ее площадь не могу понять и все тут. Весь мозг сломала. Помогите кто может. Прикрепляю этот лист из проекта, где написано про подливку.
 
площадь подливки равна площади "опирания" плит.
 
На чертеже обозначены Му1-- Му4 - монолитные участки с привязкой к осям.
 
Вам правильно сказал александр агафонов, нужно найти площадь опирания плит. На что опираются плиты перекрытия цокольного этажа? у Вас там блоки или монолитный пояс? просто посчитайте площадь поверхности, это и будет площадь опирания плит или площадь подливки.
 
Всем спасибо большое. Уточнила вопрос, действительно площадь плит. Еще раз спасибо.  
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Создание документа локальная смета (12)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание документа локальная смета
Добавление расценок в смету (17)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок в локальную смету
Устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Системы с вентилируемым воздушным зазором из алюминиевых профилей Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве системы с вентилируемым воздушным зазором из алюминиевых профилей производства ЗАО Союз "Метроспецстрой"