Присоединение жил и разводка кабелей, способ предназначения

Присоединение жил и разводка кабелей, способ предназначения

Присоединение жил и разводка кабелей, способ предназначения
 
Добрый день!
Интересует такой вопрос по расценкам : 08-02-144;08-02-574; 11-08-001; 11-08-002
Исходя из ВУ по соответствующим разделам:
08-02-144 - присоединение к зажимам жил и проводов (расценка предназначена для присоединения жил проводов и кабелей, к смонтированному оборудованию;

08-02-574- разводка по устройствам и подключение жил проводов и кабелей (расценка предназначена для разводки в шкафах,ящиках и т.п.)

11-08-001(01-04) - присоединение к приборам электрических проводок - как применять эту расценку

11-08-002 (01-07) - присоединение к приборам трубных проводок из... - и аналогично эту
Похожие темы:Найти еще: присоединение кабелей
На основании каких документов проверяющие вычёркивают заделки и присоединения
... присоединение не приборов КИП, а присоединение от приборов КИП других концов кабеля в шкафах и к действующему оборудованию. То есть берёт присоединения только с одного конца кабеля. Вроде бы логично? Другой вопрос, как посчитать количество этих присоединений - один ли конец там учтён...
Как расценить установку кабельных наконечников и их креплений?
... необходимый для присоединения жил, определяемых по расценкам: ФЕРм08-03-574-01 - присоединения НКУ к внешней сети (например, к щиту подключается кабель ВВГнг(А)-LS 5х16, значит 5 присоединений=5 наконечников); ФЕРм08-02-144-01- присоединение жил при замене кабелей (кап. ремонт), также при прокладке кабеля к оборудованию, ...
Монтаж кабелей автоматики
... похожего на монтажные работы для шкафов АСУТП, их ценить по ФЕРм-08 "РАЗДЕЛ 4. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА"? Если да, то нужно ли присоединения кабеля со стороны ввода в шкаф ценить по ФЕРм "08‑03‑574       РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ...
Монтаж Извещателя пожарного теплового линейного
... проложить и оставить как резервный. я не конкретно про этот... как присоединение будете исключать? или пускатель по ФЕРм08-03-530-04. там тоже присоединение кабеля уже учтено... прежде чем что-то ляпнуть - подумайте голова дана не только для того, чтобы пищу в живот засовывать и шапку носить...
Как правильно расценить присоединение к прибору
Автор: Екатерина. Добрый день. Как правильно расценить присоединение к прибору? Есть прибор (сигнализатор) устанавливаемый на трубопровод, к нему подходит кабель МКЭШ  2*2*1 в металлорукаве. 1.монтаж прибора - ТЕРм11-02-001-01 "Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг" ...
 
08-02-144- станки, электродвигатели, задвижки с элетроприводами и подобные. 11-08-0101 - прибор учета электроэнергии  (электросчетчик), стабилизатор напряжения и подобные.
 
1.11.47. ФЕРм части 11 отдела 8 предусматривают затраты на подключение к техническим средствам автоматизации электрических проводов и кабелей сечением одной жилы св. 1 мм2 до 2,5 мм2, а также подключение трубных проводок из стальных, медных, алюминиевых, пластмассовых, резиновых и других труб.
1.11.48. В ФЕРм части 11 отдела 8 учтены затраты на: подключение электрических проводок к техническим средствам автоматизации под винт, пайкой; прокладку провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, прошивкой и креплением от ввода кабеля, провода до клеммника или до прибора; подключение трубных проводок к переборочным соединениям щита или к приборам всеми видами труб.
1.11.49. Затраты на подключение проводов и жил кабелей сечением более 2,5 мм2 и на разделку кабеля определяются по ФЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.11.50. Затраты на присоединение к техническим
средствам автоматизации кабелей и проводов сечением жил до 1 мм2
определяются по ФЕРм части 11 отдела 4.раздела 2
 
Ответ#3 Юлия  точен.
 
Цитата
Светлана пишет:
08-02-144- станки, электродвигатели, задвижки с элетроприводами и подобные
Не совсем точно. См. п 1.8.30 ТЧ к ФЕРм 08:
 п.1.8.30 Расценки 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам ПРИ ЗАМЕНЕ ПРОВОДОК, при прокладке сети к оборудованию, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, при прокладке сети к оборудованию СО ВСТРОЕННЫМ  электрооборудованием и т.д.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 11. Лимитированные затраты
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при добавлении лимитированных и дополнительных затрат за итогом локальной сметы. 1. За итогом сметы 00:15 Как ввести значение лимитированных затрат? 06:03 Как расчитать дополнительные затраты от стоимости от...
Новое в версии. Экспорт документов в предпечатные формы
Гранд-Смета 6. Новое в версии. Экспорт документов в предпечатные формы
Документы сметчика
МДС 81-37.2004. Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001)
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "U-kon"
Сборник базовых цен для определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности и стоимости разработки проектов организации санитарно-защитных зон предприятия, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.