Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста..беру расценку ТЕР 8-2-148 на прокладку кабеля. Всегда считалось, что к ней дополнительно не надо брать расценку на прозвонку и испытания, что все заложено внутри и так..Правильно ли это? Спасибо
Испытания при прокладке кабеля
30.09.2016 09:46:30 | |
Похожие темы:Найти еще: испытания кабеля
Подскажите по расценке Испытание кабеля 3х жильного до 10кВ
... ([...]1 «Электротехнические устройства» учитывается приложение напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного ...
... ([...]1 «Электротехнические устройства» учитывается приложение напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного ...
Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)
... ([...]1 «Электротехнические устройства» учитывается приложение напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного ...
... ([...]1 «Электротехнические устройства» учитывается приложение напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного ...
Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)
... также все жилы других параллельных кабелей данного присоединения должны быть надежно соединены между собой и заземлены. У трехжильных кабелей испытанию подвергается изоляция каждой жилы относительно оболочки и других заземленных жил. У однофазных кабелей и кабелей с отдельно освинцованными ...
... также все жилы других параллельных кабелей данного присоединения должны быть надежно соединены между собой и заземлены. У трехжильных кабелей испытанию подвергается изоляция каждой жилы относительно оболочки и других заземленных жил. У однофазных кабелей и кабелей с отдельно освинцованными ...
Какую применить расценку на Испытание кабеля повышенным напряжением
Автор: Аина Тайсина. Подскажите пожалуйста, какую применить расценку - Испытание кабеля повышенным напряжением, а то я сомневаюсь. Заранее спасибо :)
Автор: Аина Тайсина. Подскажите пожалуйста, какую применить расценку - Испытание кабеля повышенным напряжением, а то я сомневаюсь. Заранее спасибо :)
Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)
Автор: ЮЛИЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО. В расценке 01-12-027-01 подразумевают испытание одного кабеля (3-х фазного) или отдельно его фазы ?
Автор: ЮЛИЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО. В расценке 01-12-027-01 подразумевают испытание одного кабеля (3-х фазного) или отдельно его фазы ?
30.09.2016 11:51:01
Для того чтобы понять какие испытания необходимы нужно знать для каких целей прокладывается кабель, что за кабель...ну и так далее...вообще все нормы испытаний подробно и детально прописаны в ПУЭ глава 1.8 | |||
30.09.2016 13:37:10
Фп01-11-028-01 измерение кабеля до 1 Кв (напишите, что за кабель в трубе прокладываете, чтобы понять какие измерения проводить) Если Вы будете предоставлять протоколы испытания, а для этого у Вас должна быть сертифицированная лаборатория, если нет, то не имеете право это делать и не делаете, сдаете объект, а Заказчик нанимает сертифицированную лабораторию и они уже проводят измерения и делают протоколы, если что-то будет не так после проведения измерений, то Вашу организацию притянут устранять недоработки Изменено: | |
03.10.2016 08:57:28
спасибо всем
| ||||