Расценка на прокладку кабеля связи в коробе

Расценка на прокладку кабеля связи в коробе

Расценка на прокладку кабеля связи в коробе
 
Прокладку кабеля связи обычно принимаю по Ц10, посоветуйте, по какой расценке можно осметить прокладку кабеля связи в коробе и по метал.заграждению?
Похожие темы:Найти еще: кабеля коробе
Найти расценку
... п.2.1.10 Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей. Короба могут быть глухими или с открываемыми ...
Дополнительные расценки к креплению короба.
Автор: Екатерина. Добрый день. Внутренний кабель прокладывают по стенам, конструкциям в кабельном коробе. Для короба беру ГЭСНм08-02-396-01. 1. Короб крепится на консоль BBC-30 (ДКС) на анкер. 2. В короб устанавливают перегородку SEP L3000. 3. На короб крепят ...
Найти расценку
... конструкция, т.е. закрыл лоток крышкой - это короб. В таком случае нужно применять ФЕРм08-02-396. Также можно применить ФЕРм08-02-148 - это прокладка кабеля в коробах, которая учитывает монтаж кабеля в лотках и установку крышки на лотки, плюс учесть кабель и крышку лотка как материал.
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или 22м?
Правильность расценки
... Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту/ монтаж лотка бетонного (0,62*0,45)*226)/100 2.монтаж стоек и полок: Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ/монтаж стоек и полок в бетонном лотке (690шт*3мп)
 
Консультации и разъяснения. Выпуск 3 ,2005 г
Вопрос 8.02
Прошу разъяснить: какой расценкой необходимо пользоваться при прокладке слаботочных проводов (кабелей) в пластиковом кабель-канале: расценкой -ТЕРм 08-02-399 "Провода в коробах" или расценкой -ТЕРм 08-02-422 "Затягивание проводов в электротехнический плинтус"?
Ответ.
При прокладке слаботочных проводов (кабелей) стоимость монтажа кабеля определяется по Сборнику ФЕРм (ТЕРм) № 10 "Оборудование связи" по расценкам отдела 01. "Городская телефонная связь" и отдела 06. "Линии связи", прокладка пластикового кабель-канала по расценкам таблицы 10-01-038, применительно, -для строительства за счет средств федерального и регионального бюджетов. Для строительства за счет собственных и привлеченных средств, возможно использование единичных расценок на монтаж, применительно, с 08-02-396-20 по 08-02-396-22 "Короба пластмассовые". Указанные единичные расценки опубликованы в Справочнике инженера-сметчика под общей редакцией П.В. Горячкина "Нормы и расценки на новые технологии в строительстве".
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Olga, я понимаю,что
Цитата
Таня пишет:
кабеля связи обычно принимаю по Ц10,
там много расценок в
Цитата
Olga пишет:
отдела 01. "Городская телефонная связь" и отдела 06. "Линии связи",
не знаю какую КОНКРЕТНО принять для
Цитата
Таня пишет:
прокладку кабеля связи в коробе и по метал.заграждению?
Возможно,тупо смотрю - и не вижу, бывает и так......
 
Цитата
Olga пишет:
прокладка пластикового кабель-канала по расценкам таблицы 10-01-038, применительно, -для строительства за счет средств федерального и регионального бюджетов
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Olga, я же спрашиваю не про
Цитата
Olga пишет:
прокладка пластикового кабель-канала по расценкам таблицы 10-01-038, применительно,
а про (см.#1, #3)
Цитата
Таня пишет:
не знаю какую КОНКРЕТНО принять для прокладки кабеля связи в коробе и по метал.заграждению?
 
Цитата
Olga пишет:
прокладка пластикового кабель-канала по расценкам таблицы 10-01-038, применительно,
Оригинально однако. они хоть состав работ читали - эти "разъяснители."
Изменено: Денис Владимирович - 03.11.2016 12:49:23
 
Таня,да берите все по ФЕРм08- и лотки, и кабель в лотках и по установленным конструкциям.
 
Цитата
Ирина пишет:
,да берите все по ФЕРм08- и лотки, и кабель в лотках
что допускается по технологии работ...
 
я тоже этим вопросом задавалась, так как подрядчик не принимал расценку затягивание провода, говорил что провод и кабель это разные вещи и я пыталась ему доказать нормативными документами. вот что мне посоветовали.
Изменено: Алена - 09.11.2016 11:23:32
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 11. Лимитированные затраты
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при добавлении лимитированных и дополнительных затрат за итогом локальной сметы. 1. За итогом сметы 00:15 Как ввести значение лимитированных затрат? 06:03 Как расчитать дополнительные затраты от стоимости от...
Просмотр свойств позиции в смете (21)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр свойств позиции в смете
Документы сметчика
Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (вместе с "РД-11-02-2006...") (ред. от 09.11.2017)
Февраль 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Об утверждении Сборника коэффициентов пересчета в текущий уровень сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. Выпуск 117. Сборник № 06/2016, июнь 2016 г.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.