Цитата |
---|
Аленкин пишет: .трасса умножается на 6% (змейка). Я права? |
ПИСЬМО от 17 декабря 1979 г. N 89-Д ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Этим письмом иногда прикрывалась - помогало (что касается 6-ти%).
2% на подрезку согласно т.ч ФЕРм 08 прил. 8.4;
2% на укладку кабеля змейкой см. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства п 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Ну и: На монтаж соединительных муфт согласно СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства п 3.68. При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных и стопорных муфт, следует располагать со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10 кВ и не менее 400 мм для кабелей напряжением 20 и 35 кВ).