Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А, какую применить расценку

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А, какую применить расценку

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А, какую применить расценку
 
Добрый день, скажите пожалуйста, правильно ли я применила расценку на ПНР: п01-03-001-01?
Похожие темы:Найти еще: автоматический
Шкаф питания 0,4кВ
... передняя 6 модулей (03806)шт2      Комплектующие     Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3   Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический однополюсный 16А С iC60N 6кАшт6   Выключатель автоматический трехполюсный ...
Пусконаладочные работы на автоматические выключатели
Автор: Юлия. Добрый день! При установке автоматических включателей (выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, выключатели автоматические ...
Индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения, Автоматическое пожаротушение
Автор: Маргарита Патрушева. Добрый день! Подскажите пожалуйста какой применить индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения (АУПТ) по 872 постановлению КМ РТ
Установка АВР, как рассчитать стоимость
Автор: Илона Вагнер. В спецификации указано  Выключатель автоматический, 630А, с электромагнитным приводом, вспомогательные контакты 2НО+1НЗ, вспомогательный контакт сигнализации автоматического ...
Автоматический смеситель для душа
Автор: Максим. Подскажите какую расценку применять для замены GROHE CONTROMIX PUBLIC - АВТОМАТИЧЕСКИЙ CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША DN 15, ХРОМ Расценка ТЕРр65-5-6 не подходит,т.к. смеситель автоматический и установка соответственно более ...
 
Цитата
Елена пишет:
правильно ли
да
 
Вы простите, собираетесь делать пусконаладку однополюсного автомата? И заказчик или экспертиза это пропустит?
 
В спецификации электрощит ЩАП-33М1/40А, в него монтируются: авт.выкл,  ограничители перенапряжений импульсных, счетчик электроэнергии, трансформатор тока, антенна, шина, я предположила, что раз монтаж берется каждого устройства, то и ПНР необходимо делать отдельно?
Объясните пожалуйста, как правильно?
 
Елена, ну тут даже если логически: ПНР на то, что реально нуждается в наладке и настройке.  Счётчик и автомат не нужно, если счётчик с GSM-модемом,  настройка модема есть в монтажных сборниках. Шина тоже не налаживается, антенна как отдельное устройство. Трансформатор тока разве что. А так испытывайте только кабельные линии,заземление, если есть. Как-то так.
 
Цитата
Игорь пишет:
настройка модема есть в монтажных сборниках
не имеет никакого отношения к обычному GSM модему.
 
При чём тут обычный? Я речь веду про счётчик, например, Альфа А1140 с модемом. Так вот ФЕРм 10-06-0168-15 спокойно пропускают для его настройки.  
 
Цитата
Игорь пишет:
Альфа А1140 с модемом. Так вот ФЕРм 10-06-0168-15 спокойно пропускают для его настройки.  
не имеет никакого отношения друг к другу. Пропускают только из-за собственной неграмотности.
 
Значит у нас все неграмотные))
 
Цитата
Игорь пишет:
Значит у нас все неграмотные
вы первый... задавая этот вопрос...

Цитата
Игорь пишет:
Вы простите, собираетесь делать пусконаладку однополюсного автомата?
1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и  электропроводки напряжением до 1 кВ  

 Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит,  управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном  настоящим параграфом.

3. Проверка действия  автоматических выключателей.
 3.1. Проверка сопротивления  изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение  сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.
3.2. Проверка действия  расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель  должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания  выключателя, указанного заводом-изготовителем.

В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели,  выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического  пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых  сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и  секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной  сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных  выключателей.

Проверка производится в соответствии с указаниями  заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным  требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве  выключателей.
 4. Проверка работы автоматических  выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного  тока.
Значение напряжения срабатывания и количество операций при  испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и  отключениями приведены в табл. 1.8.35.

5. Устройства защитного  отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в  соответствии с указаниями завода-изготовителя.
6. Проверка релейной аппаратуры.  Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации и других устройств  производится в соответствии с действующими инструкциями. Пределы срабатывания  реле на рабочих уставках должны соответствовать расчетным данным.
 7. Проверка правильности  функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного  тока.
Все элементы схем должны надежно функционировать в  предусмотренной проектом последовательности при значениях оперативного тока,  приведенных в табл. 1.8.36.

как-то так... и экспертиза ни разу вопросов не задавала... лет 15...
 
Цитата
Алексей пишет:
3.1. Проверка сопротивления  изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более.
Ну так посмотрите, о каком тут автомате речь. Далее, этот автомат не является ни вводным, ни секционным. Ну и вдогонку: по какой расценке будете брать ПНР двухполюсного и четырехполюсного автомата?
Изменено: Игорь - 22.05.2019 15:17:02
 
Цитата
Игорь пишет:
Ну так посмотрите, о каком тут автомате речь. Далее, этот автомат не является ни вводным, ни секционным. Ну и вдогонку: по какой расценке будете брать ПНР двухполюсного и четырехполюсного автомата?
Когда я работал в Сочи и сдавал в Имеретинке заку пару пятиэтажных гостиничных корпусов, также встал вопрос о том, что автоматы проверяются не в полном количестве. Я не стал с ним спорить, а попросил взять план этажа и с его подписью и печатью указать номера, в которых автоматы проверяться не будут... а там иностранные туристы должны были селиться, олимпиада как-никак. Я даже коньяк не покупал - подписано было все в полном объёмы
 
Цитата
Игорь пишет:
по какой расценке будете брать ПНР двухполюсного и четырехполюсного автомата?
ФЕРп01-03-002-04
1.1.27. В расценках табл. 01-03-002 учтены затраты на проверку трехполюсного автоматического воздушного выключателя напряжением до 1 кВ; при проверке двухполюсного или шестиполюсного автоматического выключателя к указанным расценкам следует применять, соответственно, коэффициент 0,8 или 1,4.для четырехполюсного соответственно беру 1,2. еще никто не возражал...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Применение и отмена коэффициентов (25)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена поправочных коэффициентов
ГРАНД-Смета. Часть 03. Добавление позиций сметы. Структура сметы
Инструкция по добавлению  позиций сметы и работе со структурой сметы в ПК «ГРАНД-Смета». 1. Добавление позиций в смету 00:19 Как добавить в смету расценку с известным обоснованием? 02:39 Как добавить в смету найденную расценку из нормативной базы? ...
Документы сметчика
ОСНОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ (ПРИЧИНЫ) ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, при его исполнении (по кодам включения в Реестр контрактов)
Технологической картой предусмотрено выполнение работ по металлическому каркасу из гнутого равнополочного швеллера и квадратных труб.
О применении пункта 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.