Смена светильников в спортивном зале школы, нужно применять леса?

Смена светильников в спортивном зале школы, нужно применять леса?

Смена светильников в спортивном зале школы, нужно применять леса?
 
Подскажите при смене светильников в спортивном зале школы нужно применять леса? Высота потолка 5-6м
Похожие темы:Найти еще: светильников леса
Уличное освещение - работы по замене уличных светильников
Автор: Виктория. Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку- работы по замене уличных светильников., в дефектовке написано "Проверка линии уличного освещения на короткое замыкание " - как это можно расценить? может кто ...
Применение сборника на реконструкцию цеха
Автор: Дарья. Добрый день! Необходимо посчитать смету на реконструкцию цеха по сборке светодиодных светильников (с увеличением производственной площади) - демонтаж перекрытий и трубопроводов, монтаж стен, полов, дверных проемов, освещения,...
Применение индексов перевода в текущие цены на уличное освещение
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Составлена смета на установку ж/б опор и прокладку СИП-4- + монтаж светильников уличного освещения (освещение пешеходной зоны).Какой индекс для перевода в текущие цены мне брать Сети наружного освещения ...
ИД на ремонт муниципального офисного помещения
... документообороте почти ничего не понимаю. У меня есть общие схемы помещений,кабельные трассы,размеры,схемы расположения выключателей,розеток,светильников. Вся схема его не устраивает, он хочет по каждому закрытому объему отображать на схеме только то, что я закрываю в смете и больше ...
Использование лесов.На лесах работают два подрядчика.
Автор: Максим. Елена Барсукова, У Вас странная логика, честно. Леса на изоляционные работы приняты на основании ГЭСН13 (ОП п.1.13.2) Леса ... ... ВЗиС , причем тут основные объекты строительства? Как Вы будете вешать светильники на +25.000 если у вас только эти работы в контракте?
 
олеся, безусловно
 
Цитата
олеся пишет:
при смене светильников в спортивном зале школы нужно применять леса?
ну леса не обязательно.

такое обычно применяют
https://pk-se.ru/products/category/vyshki-alyuminievye-professionalnye?utm_source=seopult&ut... но для 5-6 мнтров и обычной стремянки может быть достаточно
 
Алексей,с лестниц опасно, а вышки надо так же собирать, и таскать. Поэтому, считаю, что вполне честно было бы учесть вертикальную проекцию площадки туры на две длинны зала. Там же сетку еще демонтировать - монтировать.
 
олеся,если Вы берете смену светильников по 67 ремонтному сборнику, то согласно ТЧ
Цитата
1.67.2. В сборнике 67 затраты на выполнение работ рассчитаны исходя из условий производства работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 м.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 16. Корректировка группы смет
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» по возможностям корректировки группы смет. 1. Действия со списком смет 00:19 Подготовка к корректировке смет 00:57 Можно ли обновить расценки сразу в группе смет? 03:39 Как загрузить в сметы актуальные индек...
Использование переменных в смете (13)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование переменных в локальной смете
Документы сметчика
Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (Минстрой России Приказ № 78/пр от 08.02.2017)
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Типовая технологическая карта на Антикоррозионную защиту металлических поверхностей покрытием на основе композиций УТК-М, УТК-М-5
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.