1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ
по монтажу и наладке систем автоматизации, выполняющих функции контроля, регулирования и автоматизированного управления технологическими процессами и инженерным оборудованием при строительстве и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
и причем здесь силовые кабели?
Цитата |
---|
Ирина Иванчикова пишет: - сопротивление изоляции электропроводок в соответствии с нормами (см. пункты 6.7.25 и 6.7.26); |
6.7.25 Смонтированные электропроводки систем автоматизации подвергают внешнему осмотру, при котором устанавливают соответствие смонтированных проводок рабочей документации и требованиям настоящего свода правил. Электропроводки, удовлетворяющие указанным требованиям, подлежат проверке на сопротивление изоляции.
6.7.26 Измерение сопротивления изоляции
электропроводок систем автоматизации (цепей измерения, управления, питания, сигнализации и т.п.) производят мегаомметром на напряжение 500-1000 В. Сопротивление изоляции не должно быть менее 0,5 МОм.
давайте мух от котлет отделять...