Заказчик не пропускает установку лесов, ссылаясь что затраты в накладных

Заказчик не пропускает установку лесов, ссылаясь что затраты в накладных

Заказчик не пропускает установку лесов, ссылаясь что затраты в накладных
 
Расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля:)
Монтируется по эстакаде, высота до 12 метров.
Заказчик не пропускает установку лесов ,ссылаясь что затраты заложены в накладных. Прав ли он?
Похожие темы:Найти еще: лесов накладных
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
... конкретный мы подрядчик выполняем работы по ремонту фасада устанавливая леса захватками, т.е. вначале один фасад потом разбираем леса и переустанавливаем ... ... туже с коэффициентом к МАТ "0" на остальную площадь установки лесов. И с донной стороны логично что при такой эксплуатации строительные ...
Расчет объема работ наружные инвентарные леса (изоляция трубопроводов)
Автор: Александр. Объем работ по установке и разборке лесов при изоляции наружных трубопроводовВопрос: Правомерно ли при ... ... изолирует 300 метров наружных трубопроводов на высоте 5 метров, собирает леса 30 м (5х6) и переустанавливает их вдоль трубопровода 50 раз (сборка, ...
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
Автор: Сергей Чинаев. ""projets sobero пишет: Что является оборотом лесов (это их разборка и сборка..?)"" Да. "projets sobero пишет: Например подрядчик при ремонте фасада использует строительные леса лишь на одну плоскость фасада, то следует ли учитывать что для установки сборки тех же лесов на другие (плоскости) фасады этого же здания ...
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
... применения: Расценок табл. 08-07-001 и 08-07-002. [Из "Разъяснение об учете лесов в сметной документации" Пояснение: Расценками табл. 08-07-001 ... ... сборка..?) Например подрядчик при ремонте фасада использует строительные леса лишь на одну плоскость фасада, то следует ли учитывать что для установки ...
Перевозка строительных лесов до приобъектного склада
... вечер, расскажите, пожалуйста, как посчитать перевозку строительных лесов с центрального склада до приобъектного? Окраска фасада. По ФЕР8 ... ... ВСЕХ лесов! Но... Вопрос в том, что я не имею информации, о том будут ли все леса по всему фасаду выставлять сразу или работу будут выполнять захватками....
 
Алекс,
Читайте техническую часть 8-го монтажного сборника и состав НР в строительстве..
 
ТЧ 1.8.32. В ТЕРм части 8 отдела 2 раздела 2 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 8 м.
 
Возможно, пригодится.
 
И вот еще что нашла.
 
Цитата
Ирина пишет:
Возможно, пригодится.
Спасибо
 
Алекс, Установка лесов для прокладки кабеля как мне кажется выглядит экономически не целесообразно. Вы будете леса дольше монтировать, чем кабель прокладывать. Спокойно можно справится с помощью переставных лестниц или вышек
Изменено: Денис Владимирович - 02.12.2019 09:31:52
 
Добрый день!
Накладные расходы не учитывают затраты на установку и разборку инвентарных строительных лесов.
В соответствии с МДС 81-33.2004 Прил.6 раздел III п. 2 накладные расходы учитывают износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся: - леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ;
Применение лесов должно быть обоснованно ПОС. В случае, если проектом учтено применение подъемных механизмов, их работу следует учитывать дополнительно по данным ПОС.
Кроме того, в соответствии с п.1.8.27 технической части Сборника 8,  расценкой ГЭСНм08-02-147-1 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных
ресурсов на высоту до 5 м. Согласно п.1.8.2 при производстве работ на высоте св. расстояний указанных в общих положениях к разделам к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициенты:
1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
1,25 при высоте св. 15 до 30 м;
1,4 при высоте св. 30 до 60 м;
1,6 при высоте св. 60 до 100 м;
1,8 при высоте св. 100 м.
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, следует определять по расценкам сборника ФЕРм-2001-40
Изменено: Евгений Зыков - 02.12.2019 12:24:22
 
Цитата
Евгений Зыков пишет:
Согласно п.1.8.3
у нас п.2.8.2
Считаю, как ранее писала - леса учтены на высоту до 8 м - это и учтено НР, всё что свыше можно брать дополнительно. .  
Изменено: Надежда - 02.12.2019 11:24:55
 
Цитата
Надежда пишет:
у нас п.2.8.2  Считаю, как ранее писала - леса учтены на высоту до 8 м - это и учтено НР, всё что свыше можно брать дополнительно. .  
Надежда, извините, но Вы ошибаетесь. Во-первых, расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля) относится к разделу 1 отдела 2 ГЭСНм сборника 8 «Электротехнические установки», и в соответствии  1.8.27  ОП  учитывает работу на высоте до 5 м. Во-вторых, в накладных расходах не учтены затраты на установку и разборку лесов строительных.
Изменено: Евгений Зыков - 02.12.2019 12:42:39
 
Цитата
Евгений Зыков пишет:
Во-первых расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля) относится к разделу 1 отдела 2 ГЭСНм сборника 8 «Электротехнические установки», и в соответствии  1.8.27  ОП  учитывает работу на высоте до 5+2 м.
Только причем здесь леса? Леса нужны если они обоснованы ПОС или ППР. но работая на любой высоте можно вполне обойтись и без них... промальп, вышка-тур и т.д.
 
Цитата
Евгений Зыков пишет:
в накладных расходах не учтены затраты на установку и разборку лесов строительных.
Тогда о разборке каких лесов идет речь в МДС 33?
 
Извините,
Цитата
Евгений Зыков пишет:
Надежда, извините, но Вы ошибаетесь
это Вы ошибаетесь

29.03.2019 г. № РС-ПГ-131/19

РАЗЪЯСНЕНИЕ Об общих принципах учета строительных лесов в сметах на строительство

Сметные нормативы разработаны исходя из условий комплексного и последовательного производства работ на объекте строительства и учитывают при необходимости их выполнение с уже готовых (установленных ранее) инвентарных лесов, которые могут использоваться для различных видов работ. Следует учесть, что сметными нормативами (техническими частями соответствующих сборников сметных норм (расценок), как правило, уже предусмотрено выполнение работ с готовых инвентарных лесов, а затраты на их установку и разборку, амортизацию (износ) учтены нормативами накладных расходов и дополнительно не оплачиваются.  
Т.е до 8 м - учтено НР, свыше - нет.
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Евгений Зыков пишет:Во-первых расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля) относится к разделу 1 отдела 2 ГЭСНм сборника 8 «Электротехнические установки», и в соответствии  1.8.27  ОП  учитывает работу на высоте  до 5+2 м .
Только причем здесь леса? Леса нужны если они обоснованы ПОС или ППР. но работая на любой высоте можно вполне обойтись и без них... промальп, вышка-тур и т.д.
Цитата
Это как так 1.8.27  ОП  учитывает работу на высоте  до 5+2 м? Поясните пожалуйста про "+2 м"
 
Цитата
Надежда пишет:
Извините,  
Цитата
Евгений Зыков пишет:Надежда, извините, но Вы ошибаетесь
 это Вы ошибаетесь29.03.2019 г. № РС-ПГ-131/19  РАЗЪЯСНЕНИЕ Об общих принципах учета строительных лесов в сметах на строительство  Сметные нормативы разработаны исходя из условий комплексного и последовательного производства работ на объекте строительства и учитывают при необходимости их выполнение с уже готовых (установленных ранее) инвентарных лесов, которые могут использоваться для различных видов работ. Следует учесть, что сметными нормативами (техническими частями соответствующих сборников сметных норм (расценок), как правило, уже предусмотрено выполнение работ с готовых инвентарных лесов, а затраты на их установку и разборку, амортизацию (износ) учтены нормативами накладных расходов и дополнительно не оплачиваются.   Т.е до 8 м - учтено НР, свыше - нет.
Вы не понимаете что комментируете...
 
Цитата
Евгений Зыков пишет:
Поясните пожалуйста про "+2 м"
Цитата
Евгений Зыков пишет:
1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
 
Цитата
Алексей пишет:
Расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля:)Монтируется по эстакаде, высота до 12 метров.Заказчик не пропускает установку лесов ,ссылаясь что затраты заложены в накладных. Прав ли он?
Изначально тема  вопроса была такая:
"Расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля:)
Монтируется по эстакаде, высота до 12 метров.
Заказчик не пропускает установку лесов ,ссылаясь что затраты заложены в накладных. Прав ли он?"
Получается что должен быть применен коэффициент 1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
 
     

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАТРАТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

III. Расходы на организацию работ на строительных площадках  

- леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ;
 
Цитата
Евгений Зыков пишет:
Получается что должен быть применен коэффициент 1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
дополнительно к установке лесов.

Цитата
Евгений Зыков пишет:
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Евгений Зыков пишет:Получается что должен быть применен коэффициент 1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
дополнительно к установке лесов.  
Цитата
Евгений Зыков пишет:Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Все верно! Именно это я имел ввиду.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Особенности удаления ресурсов (34)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Особенности удаления ресурсов
Создание строк «Авторасценка» и «Расценка» в ПП SmetaWIZARD
Описание создания расценок в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Документы сметчика
СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства.
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.