Пуско-наладочные работы системы АПС

Пуско-наладочные работы системы АПС

Пуско-наладочные работы системы АПС
 
Коллеги, очень прошу Вас помочь!
Экспертиза не пропускает ПНР на систему автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации по Сборнику ФЕРп02. Свой отказ мотивирует п.1.2.1 Тех. части Сборника ФЕРп02, в соответствии с которым трудоемкость ПНР АПС должна приниматься по расценкам сборника ФЕРм 10.
при этом, в п.1.10.115 Тех. части ФЕРм10 указано".....затраты на испытания систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом должны определяться в соответствии со Сборником ФЕРп02 - по нормам для системы 1 категории сложности."

Совсем запуталась.
Есть ли какие-то разъяснения Минстроя по этому вопросу? Может быть, какие-то другие расценки применить?
У нас система сигнализации более чем  на 1000 датчиков - и пуско-наладочные работы получается не можем оплатить субподрядчику. Только монтажные работы в соответствии с ФЕРм010.

спасибо.  
 
Если в проекте есть АРМ или контроллер, берите ПНР 1 кат, если нет, то только ФЕРм10
 
Виолетта,  посмотрите форум, тут эта тема поднималась раз 30.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Виолетта, https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic36064/message135970/#message135970
https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic35683/message133688/#message133688
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Анна Соболева,
Цитата
Анна Соболева пишет:
Виолетта,  https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic36064/message135970/#message135970  https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic35683/message133688/#message133688
это я в очередной раз поднимала эту проблему и, к сожалению, на мои КОНКРЕТНЫЕ вопросы я НЕ  ПОЛУЧИЛА КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТЫ, поэтому ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ НЕРЕШЕННОЙ
 
1. Если система ОПС относится к первой категории технической сложности АС, ее монтаж, со ссылкой на п. 1.2.1 берётся по расценкам сборника м10 без дополнительных расценко на ПНР
2. Если же относится ко второй категории, то монтаж, кроме датчиков, берётся по сборнику м11 и по сборнику п02. Однако тут имеется фатальная ошибка, м10 противоречит п02 в части определения категории сложности АСУ ТП. Согласно п02 должная быть вторая или третья категории, тогда как м10, противореча п02 пишет про 1 категорию

Что тут сложного?
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление расценок в смету (17)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок в локальную смету
Индексы пересчета в текущие цены (5.3)
Пользователь программы ГрандСмета сможет узнать из этого видеоурока, как добавлять вручную индексы пересчета и осуществлять привязку по позициям сметы.
Документы сметчика
Октябрь 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
О правомерности включения резерва средств на непредвиденные работы и затраты в системе государственных (муниципальных) закупок в состав начальной (максимальной) цены контракта НМЦК
Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. Выпуск 176. Май 2021 г
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.