Пуско-наладочные работы системы АПС

Пуско-наладочные работы системы АПС

Пуско-наладочные работы системы АПС
 
Коллеги, очень прошу Вас помочь!
Экспертиза не пропускает ПНР на систему автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации по Сборнику ФЕРп02. Свой отказ мотивирует п.1.2.1 Тех. части Сборника ФЕРп02, в соответствии с которым трудоемкость ПНР АПС должна приниматься по расценкам сборника ФЕРм 10.
при этом, в п.1.10.115 Тех. части ФЕРм10 указано".....затраты на испытания систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом должны определяться в соответствии со Сборником ФЕРп02 - по нормам для системы 1 категории сложности."

Совсем запуталась.
Есть ли какие-то разъяснения Минстроя по этому вопросу? Может быть, какие-то другие расценки применить?
У нас система сигнализации более чем  на 1000 датчиков - и пуско-наладочные работы получается не можем оплатить субподрядчику. Только монтажные работы в соответствии с ФЕРм010.

спасибо.  
 
Если в проекте есть АРМ или контроллер, берите ПНР 1 кат, если нет, то только ФЕРм10
 
Виолетта,  посмотрите форум, тут эта тема поднималась раз 30.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Виолетта, https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic36064/message135970/#message135970
https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic35683/message133688/#message133688
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Анна Соболева,
Цитата
Анна Соболева пишет:
Виолетта,  https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic36064/message135970/#message135970  https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic35683/message133688/#message133688
это я в очередной раз поднимала эту проблему и, к сожалению, на мои КОНКРЕТНЫЕ вопросы я НЕ  ПОЛУЧИЛА КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТЫ, поэтому ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ НЕРЕШЕННОЙ
 
1. Если система ОПС относится к первой категории технической сложности АС, ее монтаж, со ссылкой на п. 1.2.1 берётся по расценкам сборника м10 без дополнительных расценко на ПНР
2. Если же относится ко второй категории, то монтаж, кроме датчиков, берётся по сборнику м11 и по сборнику п02. Однако тут имеется фатальная ошибка, м10 противоречит п02 в части определения категории сложности АСУ ТП. Согласно п02 должная быть вторая или третья категории, тогда как м10, противореча п02 пишет про 1 категорию

Что тут сложного?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
15. Нормативные базы
Применение расценок из разных нормативных баз в программе Смета.ру
Справочник начислений (52)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочник начислений - вставка и замена итогов и начислений в смете
Документы сметчика
Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на сентябрь 2016 Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно - монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Об отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации на замену лифтов при проведении капитального ремонта жилых домов
Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.