Приточная установка и КИП Вентиляции: применение расценок

Приточная установка и КИП Вентиляции: применение расценок

Приточная установка и КИП Вентиляции: применение расценок
 
Добрый день.
Комплексно несколько вопросов хочу задать:
1.Есть в проекте в спецификации приточная установка в составе:
  1. Вентилятор
  2. Воздухонагреватель
  3. Фильтр
  4. Вставка
  5. Заслонка
  6. Шумоглушитель
Могу я просто взять расценку ТЕР20-06-002-01 "Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час" и в качестве материала заложить все вышеперечисленное? Или что-то надо ставить по отдельной расценке?

2. Монтаж отопления. Там идут регистры и трубопроводы. В расценке на монтаж регистров и трубопроподов в составе работ присутствуют "тепловое испытание" и "промывка трубопроводов водой". Нужно ли отдельной расценкой закладывать гидроиспытания?

3. Монтаж КИП П1, каким сборником вообще руководствоваться и нужно ли каждую позицию раскладывать по отдельным расценкам?

4. Аналогичный предыдущему вопрос - дальше идет устройство теплового узла, где в позициях есть котел отопления, насосы, баки и пр. - можно ли использовать какую-то одну расценку или надо каждую позицию раскладывать?
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Могу я просто взять расценку ТЕР20-06-002-01 "Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час" и в качестве материала заложить все вышеперечисленное? Или что-то надо ставить по отдельной расценке?
если установка приходит собранной, то да, если россыпью, то все отдельно
Цитата
Дмитрий пишет:
2. Монтаж отопления. Там идут регистры и трубопроводы. В расценке на монтаж регистров и трубопроподов в составе работ присутствуют "тепловое испытание" и "промывка трубопроводов водой". Нужно ли отдельной расценкой закладывать гидроиспытания?
нет
Цитата
Дмитрий пишет:
3. Монтаж КИП П1, каким сборником вообще руководствоваться и нужно ли каждую позицию раскладывать по отдельным расценкам?
резьбовые по м11, фланцевые - по 16
Цитата
Дмитрий пишет:
дальше идет устройство теплового узла, где в позициях есть котел отопления, насосы, баки и пр. - можно ли использовать какую-то одну расценку или надо каждую позицию раскладывать?
все отдельно
 
Цитата
Алексей пишет:
если установка приходит собранной, то да, если россыпью, то все отдельно
Спасибо за ответ, у меня в проекте написано "приточная установка, в комлпекте:" и перечень вот этого вот всего. А как оно по факту будет, я не знаю.
Цитата
Алексей пишет:
резьбовые по м11, фланцевые - по 16
эээээм, у меня там датчики температуры, датчики перепада давления, блок управления.... это резьбовый или фланцевый?)  
 
Цитата
Дмитрий пишет:
у меня в проекте написано "приточная установка, в комлпекте:" и перечень вот этого вот всего. А как оно по факту будет, я не знаю.
так у поставщика спросите. брать стоимость по КП будете
Цитата
Дмитрий пишет:
у меня там датчики температуры, датчики перепада давления, блок управления.... это резьбовый или фланцевый?)  
в спецификации есть марки. в Яндексе поиска забиваете и смотрите картинки
 
Цитата
Алексей пишет:
фланцевые - по 16
тоже по м11.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
тоже по м11.
задвижки?  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
задвижки?    
Дверные ))))))))))))))))))))))
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Цитата
Алексей пишет:если установка приходит собранной, то да, если россыпью, то все отдельно
Спасибо за ответ, у меня в проекте написано "приточная установка, в комлпекте:" и перечень вот этого вот всего. А как оно по факту будет, я не знаю.
Цитата
Посмотрите на схеме, как проектировщики начертили одной установкой или это оборудование последовательно нанесено...
 
Цитата
Алексей пишет:
задвижки?
в КИП к системе автоматики какие задвижки? если они и есть то в ОВ учитываются. Щит, датчики , привода, частотники, провода. Смесительный узел в сборе приходит если теплоснабжение есть. Тут его нет. Тупо заслонкой управление нагревателем и вентилятором.
Изменено: Максим - 29.03.2021 11:31:00
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Могу я просто взять расценку ТЕР20-06-002-01 "Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час"
- судя по вашему составу, это не приточная камера. Скорее всего сборная установка с канальным вентилятором диаметром до 300 мм. собирается поэлементно.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
- судя по вашему составу, это не приточная камера. Скорее всего сборная установка с канальным вентилятором диаметром до 300 мм. собирается поэлементно.
Максим, пока не увидишь проект: спека, опросный лист и пр, сложно строить прожекты
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
пока не увидишь проект: спека, опросный лист и пр, сложно строить прожекты
- вряд ли тут что то сверхъестественное. Вентиляция какого нибудь одного - двух помещений. Ну или мини домика. У меня дома такая стоит примерно.  :D
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
В проекте приточка именно идет общим конструктивом без элементов.
В спецификации проекта все идет следующим образом: Приточная установка, в составе: и пошло перечисление.
При этом, есть и вытяжка, там уже расписано все поэлементно, хотя в графической части, опять же, все очень укрупнено.
В общем, приточку я забил одной расценкой, а вытяжку - разными. Отправил на согласование, посмотрю, что скажут. До этого расценивал исключительно общестрой, поэтому монтаж кип для меня немного загадочен.
 
А из прайса есть возможности понять, как делается поставка: блоком или поэлементно?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
А из прайса есть возможности понять, как делается поставка: блоком или поэлементно?
В прайсе все заложено, как в проекте:
Т.е. в проекте идет приточная установка в составе: вентилятор, электродвигатель и т.п.
В кп все идет точно так же.
 
мне за все время сметной деятельности пришлось поэлементно приточку расценивать. и то это произошло потому, что здание было построено, а проектировщики вдруг выкатили дополнение. и нужно было большую приточку занести на 9 этаж. краны к тому времени демонтированы были, проемов для ее доставки на 9 этаже снаружи не было. поэтому ее заказали россыпью со скидкой, поэлементно затащили вручную и там собрали.
но это было 1 раз за 20 лет. во всех остальных случаях приточки (да и вытяжки тоже) шли единым целым.

проще недостающее на ПНР потом набрать...
Цитата
Дмитрий пишет:
1. Вентилятор   2. Воздухонагреватель   3. Фильтр   4. Вставка   5. Заслонка
все отдельные расценки + сеть... при коэффициенте жадности можно еще допом и воздухораспределители (решетки) учесть по ФЕРп03-01-045-01
 
Алексей, Приточная установка приходит секциями. 6-12 шт. По разному. В специи пишут наподобие - Модульная приточная установка ARN 12 и производителя и прикладывают Техничку от производителя в проект. Соответственно такие приточки и имеют производительность 10 м3/час.
На ТЕР20-06-002-01 - тут нет состава.

В нашем случае по варианту 2 - канальная ПУ. Странно почему нет диаметра у Дмитрий,
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
в КИП к системе автоматики какие задвижки? если они и есть то в ОВ учитываются. Щит, датчики , привода, частотники, провода. Смесительный узел в сборе приходит если теплоснабжение есть. Тут его нет. Тупо заслонкой управление нагревателем и вентилятором.
Ты про телемеханику забыл. Кто его знает, откуда управление пойдёт
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Ты про телемеханику забыл. Кто его знает, откуда управление пойдёт
- если ты имеешь ввиду управление и отображение на какой нибудь удаленный АРМ(что скорее всего так и есть) , то это не должно быть в разделе ОВ. Обычно отдельный томчик на это разрабатывают.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
- если ты имеешь ввиду управление и отображение на какой нибудь удаленный АРМ(что скорее всего так и есть) , то это не должно быть в разделе ОВ. Обычно отдельный томчик на это разрабатывают.
Знаешь, нынче такие появились забавные проектировщики, что ожидать от них чего угодно можно. У меня щаз РД в работе от пятигорских проектировщиков.... рыдаем всем отделом... на покрытие кабеля в траншее значится: Кирпич (не силикатный) :-(
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Восстановление расценок по шифру (19)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление расценок по шифру
10. Сводный сметный расчет
Как создать сводный сметный расчет в программе Смета.ру
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 23 марта 2022 г.)
КОЭФФИЦИЕНТЫ (ИНДЕКСЫ) ПЕРЕСЧЕТА В ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ В НОРМАХ И ЦЕНАХ ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.