Демонтаж/монтаж кабеля и его ПНР

Демонтаж/монтаж кабеля и его ПНР

Демонтаж/монтаж кабеля и его ПНР
 
Добрый!
В производственном здании в одном из цехов полностью снимаем пространственные металлоконструкции, демонтируем водоснабжение и кабели
.
Вопрос касаемо электрики: мы демонтируем кабели (в лотках), а потом монтируем новые лотки и этот же самый кабель с наращиваем дополнительного метража. Кабель используем ВВГнг(А)-LS сечением 3х1.5, 5х1.5, 5х2.5, 5х4, 4х4.
проектировщик мне пишет "Прозвонку во время монтажа монтажники должны делать постоянно, по окончании монтажа они должны обязательно сделать пуско-наладку"

Для демонтажа и монтажа я беру такую работу:
ФЕРм08-02-147-10 "Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг".

Длина трассы чуть более 1000м.
п7 состава работ "Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки" это же не прозвонка, то есть не проверка работоспособности и целостности кабелей? Я не сильна в электрике, но выглядит, как просто проверка визуальная целостности оплетки.

и как тут выполнить ПНР?

У нас не бюджет, работы будут выполняться во время короткой остановки завода, то есть времени на исправление ошибки нет.  Если вдруг при демонтаже повредят кабель и его смонтируют и только потом при запуске найдут, что кабель не работает, то завод и оборудование не заработает. Этого нельзя допустить, поэтому нужно заложить проверку кабеля ДО монтажа.
 
Цитата
Екатерина пишет:
Добрый! В производственном здании в одном из цехов полностью снимаем пространственные металлоконструкции, демонтируем водоснабжение и кабели. Вопрос касаемо электрики: мы демонтируем кабели (в лотках), а потом монтируем новые лотки и этот же самый кабель с наращиваем дополнительного метража. Кабель используем ВВГнг(А)-LS сечением 3х1.5, 5х1.5, 5х2.5, 5х4, 4х4. проектировщик мне пишет "Прозвонку во время монтажа монтажники должны делать постоянно, по окончании монтажа они должны обязательно сделать пуско-наладку"Для демонтажа и монтажа я беру такую работу: ФЕРм08-02-147-10 "Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг". Длина трассы чуть более 1000м. п7 состава работ "Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки" это же не прозвонка, то есть не проверка работоспособности и целостности кабелей? Я не сильна в электрике, но выглядит, как просто проверка визуальная целостности оплетки.и как тут выполнить ПНР?У нас не бюджет, работы будут выполняться во время короткой остановки завода, то есть времени на исправление ошибки нет.  Если вдруг при демонтаже повредят кабель и его смонтируют и только потом при запуске найдут, что кабель не работает, то завод и оборудование не заработает. Этого нельзя допустить, поэтому нужно заложить проверку кабеля ДО монтажа.
по-моему немного странно, что вы берете демонтаж по этой же расценке, когда в ремонтнике есть снятие кабеля. Я тоже не эксперт в электрике, но с "пнр" на кабель вообще ни разу не сталкивался, больше похоже на какую-то ерунду.  А прозвонка это ж когда провод аппаратом с двух сторон щелкают, затраты как будто бы на две минуты, вряд ли это нужно как-то осмечивать дополнительно, если я конечно не ошибаюсь
 
Цитата
Кирюха Иннокентьевич пишет:
А прозвонка это ж когда провод аппаратом с двух сторон щелкают, затраты как будто бы на две минуты
Ну если между концами кабеля целый километр - то задача несколько усложняется :)

Екатерина, попробуйте для прозвонки использовать расценку ФЕРп01-11-014-01
А вот для демонтажа действительно, нужно использовать другую расценку, например ФЕРр67-3-1
 
Цитата
Александр пишет:
А вот для демонтажа действительно, нужно использовать другую расценку, например ФЕРр67-3-1
обоснуйте ваш совет и не просто словами,  что расценка так называется  
 
Судя по всему у вас не ремонтные работы, а реконструкция. Расценки на демонтаж кабеля необходимо брать из 8 ценника с коэффициентом, учитывающим консервацию и дальнейшее использование кабеля
. п.7 указанной вами расценки действительно заложена "прозвонка " кабеля перед монтажом. Она позволяет производить дальнейший монтаж кабеля с ненарушенной во время демонтажа изоляцией.
По окончании работ по монтажу необходимо проведение ПНР : фазировка ФЕРп01-11-024-01, измерение сопротивления изоляции ФЕРп01-11-028-01 (с применением коэффициента, учитывающего количество жил кабеля), испытание кабеля повышенным напряжением  ФЕРп01-12-027-07 + п01-12-027-08. Все испытания производятся в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска .

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем сметчика. Удачи вам в вашей работе и в жизни
 
всем спасибо!
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 1
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 1 1. Загрузка позиций из табличных данных 00:23 Вставка табличных данных 02:12 Привязка к виду работ 03:11 Мультиредактирование 2. Ресурсы 04:40 Исключение ресурсов из расценки 05:35 Поиск материал...
Сравнение ресурсного и ресурсно-ранжирного методов расчета
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 7.0. Сравнение ресурсного и ресурсно-ранжирного методов расчета
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 6 сентября 2023 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 20 мая 2022 г.)
Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно - монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.