Пусконаладка дизель-генератора АД30-Т400-2РПМ6 мощностью 30 кВт

Пусконаладка дизель-генератора АД30-Т400-2РПМ6 мощностью 30 кВт

Пусконаладка дизель-генератора АД30-Т400-2РПМ6 мощностью 30 кВт
 
Друзья, подскажите. Какую расценку можно использовать для пусконаладки впервые установленной на открытой местности дизельной электростанции мощностью 30 кВт 2 степени автоматизации в кожухе АД30-Т400-2РПМ6
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
Похожие темы:Найти еще: пусконаладка
Испытание и пусконаладка кабельных линий и СИП сидит в расценках?, пусконаладка
Автор: алексей. заказчик утверждает что испытание и пусконаладка кабельных линий и СИП сидит в расценках на монтажные работы.Немогу найти документ подтверждающий или отрицающий это.Помогите
Коэффициенты на пусконаладку, Какие применять коэффициенты на пусконаладку
Автор: Антонина. Коллеги, подскажите, у нас есть МДС 40 с к-ми на пусконаладку. В то же время есть МДС 35 в котором тоже есть эти коэффициенты, мне заказчик говорит что на пусконаладочное используем 40-й МДС....
Перечень расценок для монтажа и пусконаладки КТП
Автор: Ирина Лев. Подскажите пожалуйста примерный перечень расценок для монтажа  и пусконаладки КТП? и отдельно ТМГ?
ПНР, как понять к какому номеру относится мой вентилятор
Автор: Дарья. очень прошу помочь. Я не составляла сметы на пусконаладку потому не понимаю на пусконаладку вентиляторов указан № 4-8, 10 итд как понять к какому номеру относится мой вентилятор
Пусконаладка ЩНО №1
Автор: Светлана. Уважаемые сметчики, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на пусконаладку шкафа ЩНО №1. Для монтажа шкафа применила расценку ФЕРм08-03-572-06.
 
Пусконаладочные работы обычно осуществляются на основе ППР ПНР. Для этого есть электролаборатории.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Елена это нельзя расценить 1 расценкой, необходимы схемы первичных и вторичных цепей, утвержденная программа проведения испытаний и еще много чего...
 
Павел, но в конечном итоге все это вставится в смету по сборнику ФЕРп? Хотя бы затраты, связанные с испытанием повышенным напряжением защитных устройств, замером полного сопротивления изоляции, проверкой наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, которые сметными нормами части 8 «Электротехнические установки» не учтены, т.к. относятся к пусконаладочным работам.
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Разумеется, но количество вы каким образом проставите?
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Елена я бы мог Вам посоветовать почитать РД 34.45-51.300-97 Обьемы и нормы электроиспытаний электрооборудования, по нему вы сможете набрать минимальный набор работ по ПНР и заодно сможете в общих чертах определиться с объемами работ
Изменено: Павел - 06.09.2013 13:42:15
 
Павел и Ольга, правильно сказали, что необходимо иметь данные и соответствующие схемы. Отправляю пример коротенькой сметы.  Можно ещё добавить раздел,чисто автоматики, по II категории сложности, т.е добавить: ФЕРп02-01-002-01 и к этой расценке добавить последующие, взависимости от количества подключений (сигналов). Т.е., узнайте, сколько приборов (оборудования) подключено к системе автоматизации и смотрите пункты таблицы ФЕРп02-01-002. Автоматизированные системы управления II категории технической сложности
 
По поводу применения ФЕРп 2, нужно техчасть читать. Смотря какое строительство. Возможно его в данном случае и применять нельзя
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Корректировка сметы (7.2)
В видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета производить корректировку сметы, выгрузку сметы в файл и загрузку сметы из файла.
Итоги по смете (4)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Итоги по смете, параметры сметы, коэффициенты, накладные расходы и сметная прибыль
Документы сметчика
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства
Типовая технологическая карта разработана на применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 мая 2022 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.