Добрый день.
Возник с подрядчиком спорный вопрос.
Химическое предприятие, внутренний трубопровод (обвязка оборудования).
Подрядчик использует отдел 20 ГЭСНм12 ссылаясь на большое количество стыков и п.1.12.57. тех.часть ГЭСНм12 - применим для химических заводов.
С моей точки зрения количество стыков учтено в отделе 1 ГЭСНм12.
К примеру у нас один из участков труба AISI 38х3 (труба 18м, отвод -12 шт., переход 1 шт). Всего стыков с учетом фланцев ответных 28 шт (по схеме).
По ГЭСНм12-01-066-01 расход вольфрамовых электродов на 19,115м трубопровода равен 0,0042053т.
По главе 2 §11 ВСН 452-84 при толщине стенки 3мм расход вольф.электд. равен 1,103г/м шва.
Итого 0,0042053т*1000 / 1,103г/м = 3,813м шва.
На нашем участке 28 стыков: 0,038м*3,14*28=3,34 м. шва.
Верно ли я рассуждаю?
Может кто-нибудь встречал разъяснения по применению отдела 20 ГЭСНм12?
Возник с подрядчиком спорный вопрос.
Химическое предприятие, внутренний трубопровод (обвязка оборудования).
Подрядчик использует отдел 20 ГЭСНм12 ссылаясь на большое количество стыков и п.1.12.57. тех.часть ГЭСНм12 - применим для химических заводов.
С моей точки зрения количество стыков учтено в отделе 1 ГЭСНм12.
К примеру у нас один из участков труба AISI 38х3 (труба 18м, отвод -12 шт., переход 1 шт). Всего стыков с учетом фланцев ответных 28 шт (по схеме).
По ГЭСНм12-01-066-01 расход вольфрамовых электродов на 19,115м трубопровода равен 0,0042053т.
По главе 2 §11 ВСН 452-84 при толщине стенки 3мм расход вольф.электд. равен 1,103г/м шва.
Итого 0,0042053т*1000 / 1,103г/м = 3,813м шва.
На нашем участке 28 стыков: 0,038м*3,14*28=3,34 м. шва.
Верно ли я рассуждаю?
Может кто-нибудь встречал разъяснения по применению отдела 20 ГЭСНм12?